Проектные решения по компенсации реактивной мощности и пр.
Регистрация: 18.05.2015
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 10335
|
|
||||
Инженер-электромеханик Регистрация: 01.02.2013
порт Гель-Гью
Сообщений: 34
|
Надо было написать в ПЗ под названием этого пункта типа : "Ввиду малой величины реактивной составляющей, компенсация реактивной мощности проектом не предусмотрена. Релейная защита и что там дальше.... данным проектом не выполняется. " Конечно это надо было сделать изначально, тогда бы и вопроса не получили.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
И правильно делает, вы что решили без компенсации реактивной мощности, релейной защиты и управления обойтись? Ничего не выйдет.
По поводу компенсации реактивной мощности необходимо писать - компенсация реактивной мощности ТЗ не предусмотрено. Релейная защита у вас имеется? Вы чем то управляете.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2015
Сообщений: 5
|
КПП на автостоянку сотрудников предприятия. Мне кажется, правильнее его относить к промышленному зданию.
Нет. Только щиток с АВ и АВДТ, счетчик. Управление наружным освещением и шлагбаумом (заводское оборудование). Оборудование, для которого нужны контакторы, реле и пр., отсутствует. В "Положении... №87" об этом идет речь? |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А как же тогда вы управляете наружным освещением и шлагбаумом если контакторы, реле и пр., отсутствуют ???
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
А вот всякие АБК, КПП, столовые и прочие здания являются административно-бытовыми зданиями. А городить компенсацию для КПП, где из нагрузки лампочка, комп, да турникет с чайником - техническая глупость. Видимо эксперту совсем докопаться не до чего, гордитесь |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Инженер-электромеханик Регистрация: 01.02.2013
порт Гель-Гью
Сообщений: 34
|
Pavel_V
Объективно-- эксперт не знает что вы там наворочали в своем проекте. И оно ему надо искать ваши решения? Вот вы и должны написать что таких решений нет, и не предусмотрено, после чего он (эксперт) или принимает ваши решения или требует обосновать их отсутствие. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2015
Сообщений: 5
|
Цитата:
Может стоит написать что в вводном щитке никакого управления нет? И нет необходимости. 100% согласен |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Это управления вы расписали в проекте - в каком проекте, где этот проект. Вводной щиток - это у вас питающий, распредщиток, там конечно никакого управления не должно быть.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2015
Сообщений: 5
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу Типовые проектные решения по проектированию периметрального охранного освещения ТПР9 88 ГПКИ «Спецавтоматика». | Nike | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.08.2011 14:30 |
Как правильно оформить проектные решения если они не проходят по нормам? | Wer666 | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 26.07.2011 20:57 |
Полы по грунту. Прошу оценить проектные решения. | Tym | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 05.06.2011 10:00 |
экономичное здание- какие проектные решения | ant210 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.02.2009 16:02 |
Ущу типовые проектные решения по телемеханизации ГРС, СКЗ, ЛК | S_Misha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.10.2008 17:59 |