| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.10.2007, 14:52 | #1 | |
расстояние между складами?
Москва
Регистрация: 23.11.2006
Сообщений: 107
|
||
Просмотров: 7424
|
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
Москва
Сообщений: 107
|
Цитата:
Цитата:
зато нашелся СНиП 2.11.03-93 СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ. хотя на мой вопрос, однозначного вопроса так и не нашлось... |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
А "мазут" - само собою, нефтепродукт, причем относится не к ЛВЖ, а к горючим жидкостям. Кроме того, Цитата:
Нет под рукой СНиП 2.11.03-93 - в Украине он отменен (точнее - не действует, т.к. даже не был внедрен), действует ВБН В.2.2-58.1-94 "Проектирование складов нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не выше 93,3 кПа", Цитата:
а) до складов лесоматериалов, торфа, волокнистых веществ, сена, соломы - не менее 40 м; б) до зданий и сооружений соседних промышленных и с/х предприятий (кроме перечисленных ниже) - не менее 30 м (судя по скудной информации с поста №1, "склад (700 кв.м - спец.одежда, лопаты и т.д...)" вероятно, подпадает под эту категорию); в) расстояние от складов нефти и нефтепродуктов до газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и автомобильных газозаправочных станций - по СНиП 2.04.08-87; до електроустановок (РУ, ТП, ПП и пр.) и воздушных линий электропередачи - по ПУЭ. Последний раз редактировалось GWA18, 13.11.2007 в 10:28. |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
расстояние между проекциями точек | evgm | Программирование | 2 | 14.07.2007 19:31 |
Расстояние между паркингом и контактной сети | ЛИС | Электроснабжение | 8 | 08.07.2007 16:17 |
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.06.2007 15:37 |
Измерение расстояние между кривыми | sah-has | Программирование | 2 | 07.02.2005 15:16 |