| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.03.2017, 11:20 | #1 | |
Наружное освещение под высоковольтной ВЛ
Регистрация: 07.12.2016
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 18464
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Я думаю критичного ничего нет, вот другой вопрос можно ли разбивать парк под опорами 110 кВ. По-моему где-то здесь на форуме была тема что-то типа детская площадка, а над ней ВЛ (даже кажется 0,4 кВ), и если мне не изменяет память то в дискуссии пришли к тому что нельзя.
|
|||
|
||||
Для этого получают специальные ТУ, что-то типа этого
Ну а вообще в нормальных парках провода не вешают, а под землей пускают. Сделайте светотехнический расчет в диалюксе и увидите, что не обязательно в ОЗ лезть Последний раз редактировалось olegrussia, 27.03.2017 в 13:16. |
||||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
То, что под высоковольткой током шарашит только в путь, видимо, никого не смущает. Особенно на велике прикольно: проезжаешь под проводами, и как оса в жопу ужалит! А это не оса, а разряд между задницей и рамками седла >_<
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783
|
ЛЭП, например, есть в парке 850-летия Москвы https://goo.gl/maps/mfT4XExC3fT2
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
А вообще я тут открыл ПУЭ и вот что нашёл 2.5.217. Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.21. для 110 - 4 м для 330 - 6 м А если по сабжу, то я бы заложил в земле. А вообще почитайте гл. 2.5 внимательно. Последний раз редактировалось Jоhnny, 27.03.2017 в 02:47. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
Цитата:
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- При установке светильников в охранной зоне ВЛ это все надо согласовывать с эксплуатируюшими организациями. В такой зоне очень сложно использовать технику и рядовая операция по замене лампочек может потребовать согласования с сетевиками и открытия наряда. На практике оказывается что такие светильники будут годами стоять без света. Даже полив в охранной зоне высоковольтных ЛЭП должен быть согласован. Не говоря о том что прогулки под ЛЭП здоровья еще никому не прибавили Последний раз редактировалось tyuk, 27.03.2017 в 10:19. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Причем, к примеру, рекламный щит как таковой могут согласовать, а кран для его установки - нет. |
|||
|
||||
Цитата:
juri18, а вот так щит без крана согласовать не получится, поскольку согласовывают не щит, а ППР |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
Как экспертиза на все это смотрела? Последний раз редактировалось tyuk, 27.03.2017 в 12:20. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Естественное освещение через помещение является естественным по СП 52.13330? | Daiwa | Архитектура | 8 | 17.02.2016 13:10 |
Исполнительная схема на прокладку кабельной трассы под наружное освещение | Jk-13 | Электроснабжение | 2 | 15.12.2014 16:44 |
Подскажите нормативный документ к высокомачтовому освещению+ наружное освещение а/д | Антон1992 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.05.2014 23:08 |
Как правильно определить расход на наружное пожаротушение стоянки? | Olga29 | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 10.07.2013 19:43 |
Наружное освещение на астрономическом реле времени PCZ-527 | 10kW | Электроснабжение | 3 | 26.10.2012 12:51 |