Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет обвязочной балки шпунта из труб

Расчет обвязочной балки шпунта из труб

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2017, 13:19 #1
Расчет обвязочной балки шпунта из труб
projserv
 
Регистрация: 07.08.2014
Сообщений: 42

Уважаемы форумчане.

Подскажите, пожалуйста, какая будет расчетная схема для обвязочной балки, соединяющей поверху шпунт из труб, защемленных в грунте?
Забирка из досок с этой балкой никак не связана. Насколько понимаю, в работу эта балка вступает только при неравномерных горизонтальных перемещениях труб от давления грунта.

Шаг труб 1м. Правильно ли будет, допуская нагрузку от одной из соседних труб, в качестве расчетной схемы обвязочной балки выбрать: балку пролетом 2м (защемленную по краям) с сосредоточенной нагрузкой в центре? Эта нагрузка складывается из суммы горизонтального активного давления грунта на одну трубу выше точки изгиба (максимального момента) трубы, которая расположена ниже дна котлована.

Или я не правильно рассуждаю?
Просмотров: 2506
 
Непрочитано 17.10.2017, 14:55
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Нужно оценивать конструкцию в целом. По такому описанию ничего не понятно. Нужны схемы-разрезы.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 16:00
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Конструктивно такие вещи делают, по интуиции. Ничего здесь толком не посчитаешь
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2017, 10:01
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Разговор идет о консольном ограждении.
Бывало и 2 и 3 трубы уходили в крен. Например ставят автокранкран по партизански и лапой аутригера давят.
Как правило при консольном ограждении обвязочная балка - швеллер - "рогами" вниз. Для себя принимаю конструктивно - сечение швеллера 2/3 от диаметра трубы. Ну и стройгенплан с геоподосновой стоит посмотреть - какая там ситуация вокруг котлована.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет обвязочной балки шпунта из труб

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10