30.10.2008, 11:57 | #1 | |
Расчет буронабивной сваи на выдергивание
инженер-конструктор
Красноярск
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 16089
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Полный проверочный расчет включает так же расчет ствола свай по деформациям и прочности с учетом совместного действия вертикальной, горизонтальной нагрузки и момента в соответствии с Приложением 5 СП 50-102-2003. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
С растяжками - мачта, без растяжек - башня .. Тогда бы так и написал - МАЧТА.
Если сваи опираются на щебенистый грунт, то несущая способность в пределах 60-80 тс. Проблема в работе свай на выдергивание и здесь может действительно не понести по боковой поверхности - об этом и речь. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 30.10.2008
Красноярск
Сообщений: 65
|
Под каждую "ногу" 4х гранной башни сделан растверк в котором распологаются по 4 сваи на 3 х ногах, а в 4 "ноге" в ростверке 6 свай и почему так было сделано не известно. Правда в том то и проблема с расчетом в щебенистом грунте.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 192
|
dmitry198!
Дикое какое-то решение по сваям. Можно подумать, что с одной стороны ветер всегда дует сильнее, чем с другой. Возможно некоторые сваи не пошли? по испытаниям или были выполнены не так как надо - можно гадать до бесконечности! Не знаю как к этому отнесется AMS, но практика показывает, что усилие на выдергивание сваи составляет по минимуму где-то 20% от ее несущей способности. Но это для прикидочных расчетов! Мнение AMS было бы выслушать крайне любопытно по этому вопросу! Последний раз редактировалось Лисандр, 31.10.2008 в 08:59. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 30.10.2008
Красноярск
Сообщений: 65
|
Кстати хочу извениться за допущенное мною ошибку (пришла норм геология), щебень идет на 3 метра, дальше свая на 5 метров в скалу заделана, теперь еще хуже чем были условия оказывается для решения данного вопроса.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Для начала определите (можно грубо) все усилия на ростверк от ноги. По этим величинам будет видно, насколько нужен этот проверочный расчет. Если нет сомнений в надежности, посчитаете упрощенно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Подскажите, пожалуйста: при расчете несущей способности Fdu буронабивной сваи работающей на выдергивающую нагрузку нужно ли делить это значение на какой либо коэффициент (как для расчетной нагрузки, передаваемой на сваю N)
Возник небольшой спор по этому поводу. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Stitch, там у кого-то из спорщиков каша в голове.
Вы путаете расчетную нагрузку (N) и расчетную несущую (Fd, Fdu). А если прямо ответить, то в формуле для Fdu нет знаменателей Вод если Вы сравниваете N c Fdu - тогда вы обязаны делить Fdu на соотв. коэф. надежности (я понял. вас смутило то, что в п.310 стоит Fd, а не Fdu??) |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
|
|||
|
||||
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45
|
В 2009 году был аналогичный случай, под стальную трубу высотой 110 м сделали 5 свай (при чем 1 свая в центре - вообще не работает) диаметром 1 м длиной 16 м (по проекту), но на 15 встретилась скала, сваи сделали длиной 15 м. Мы исправили, сделали 12 грунтовых анкеров длиной по 22 м, нагрузка на анкер 82 тс.
Сын спрашивает у матери, мам я хорошо строгаю? Строгай, строгай сынок, отец придёт топором обтешет. Так что, если надо, то обтешем. Не дадим упасть трубе. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 74
|
Здравствуйте, необходимо посчитать буронабивную сваю на выдёргивание от рекции оттяжек мачты. Хотел всё таки уточнить,
1) ПРИ РАСЧЁТЕ нужно выполнить условие, чтобы действующая вертикальная вырывающая нагрузка была меньше расчётной нагрузки на сваю Fвыд < N ? 2) При расчёте несущей способности гамма це берём 0,6 ? если глубина менее 4 м (п 7.2.5 СП 50-102-2003), или определяем его по разделу 13 как для опор ЛЭП? (в моём случае мачта h=15 м для установки ветрогенератора) |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Цитата:
Так что расчетной методики нет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Цена буронабивной сваи | Ron | Основания и фундаменты | 27 | 27.01.2019 13:58 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет буроинъекционной сваи | T.B.A. | Основания и фундаменты | 8 | 31.03.2007 19:55 |
стоимость буронабивной сваи | леонид9 | Основания и фундаменты | 4 | 31.05.2006 16:24 |