| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.06.2014, 14:15 | #1 | |
Мероприятия по уплотнению просадочных грунтов сложенных послойно вперемешку со скальными.
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
||
Просмотров: 3230
|
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Так мой вопрос и остался без ответа.
Может быть кто может подсказать каким путем происходит распространение давления от фундамента в массиве скального грунта? Наверняка же не так же как для нескального (с учетом коэф альфа). Конечно же все зависит от состояния скального грунта, его трещиноватости, но все же я полагаю что можно как минимум распределить давление под углом 45-60 градусов в массиве, с этой условной шириной фундамента приложить нагрузку к слою просадочного грунта, вычислить осадку и далее проделать тоже самое с остальными парами (скальн+нескальн) грунтов. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Цитата:
спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 57
|
Всё зависит от полноты налитого стакана)) Здание которое вы проектируете не из дешёвых, и как я понимаю на побережье или в горах. На сколько мне известно, есть довольно много организаций занимающихся укреплением грунтов в ваших краях, для их поиска достаточно пару минут порыться в инете. Есть еще один неприятный момент - я так понимаю у вас сейсмика?
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Цитата:
Цитата:
Нет, сейсмика 6 балов. А если делать сваи, то куда их опирать и как считать это основание. Обычно же сваи стойки упирают на несжимаемый грунт. Но подразумевается что этот грунт уходит на много метров вниз. А у нас слоистость. Т.е. я сваями встану на скальный грунт и будут его ими продавливать. Понятное дело что часть нагрузки так же воспримет плита, но как эти нагрузки распределятся тогда Плита-сваи? Глядя на разрез геологии честно говоря напрашивается цементация, причем на 3-4-ех уровнях. Есть ли методика по расчету/подбору таких технологий? Сорри что задаю такие глупые вопросы, но как говорил, у нас в регионе сваи не распространены. Однажды только столкнулся в висячими сваями на болоте. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Цитата:
Если в деталях то, за несущий каркас было взят проект уже построенного жилого комплекса и добавлен еще один подземный этаж. Поэтому саму коробку я еще не проверял даже, собрал в мономахе чтобы собрать все нагрузки и прикинуть осадку вручную. Дальше были планы экспортировать в Лиру для детализации. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Недопущение замачивания просадочных грунтов. | Regby | Основания и фундаменты | 67 | 17.02.2021 18:31 |
Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории | MAXIMUS | Основания и фундаменты | 14 | 10.05.2011 13:53 |