Непрочитано 09.04.2013, 20:44 #1
Испытание основания на уплотнение
gross
 
Конструктор КМД
 
Ижевск
Регистрация: 27.05.2010
Сообщений: 68

Здравствуйте, делал ли кто нибудь лабораторные испытания основания на уплотнение?
в проекте есть коэф. уплотнения песчаного основания 0,95, нужно проверить, соответствует ли основание требованию проекта.
Просмотров: 19365
 
Непрочитано 10.04.2013, 08:50
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от gross Посмотреть сообщение
делал ли кто нибудь лабораторные испытания основания на уплотнение?
Какая разница, делал ли кто на форуме такие испытания. Если нужны - закажите, а они же нужны для контроля.
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 09:37
#3
gross

Конструктор КМД
 
Регистрация: 27.05.2010
Ижевск
Сообщений: 68


Я хочу посмотреть оформление данного протокола, что он из себя вообще представляет, может скинет кто нибудь?
фотку или скан, пожалуйста.
gross вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 20:34
#4
gross

Конструктор КМД
 
Регистрация: 27.05.2010
Ижевск
Сообщений: 68


ни у кого не завалялось? очень надо
gross вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 10:19
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


РД 11-02-2006
Цитата:
5.3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы), оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в приложении N 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
Цитата:
Опытное уплотнение следует выполнять в соответствии с рекомендуемым приложением 4 по программе, учитывающей гидрогеологические условия площадки, предусмотренные проектом средства уплотнения, сезон производства работ и другие факторы, влияющие на технологию и результаты работ.
Цитата:
Приложение 4 обязательное Опытное уплотнение грунтов естественного залегания и грунтовых подушек
8. После уплотнения грунта на опытном участке надлежит определить плотность и влажность уплотненного грунта на двух горизонтах, соответствующих верхней и нижней части уплотненного слоя по ГОСТ 22733-77.
Постановлением Госстроя России от 27.12.2002 N 170 вводится в действие с 01.07.2003 в качестве государственного стандарта Российской Федерации межгосударственный стандарт "Грунты. Метод определения максимальной плотности. ГОСТ 22733-2002". Одновременно с этим признается утратившим силу на территории РФ с 01.07.2003 ГОСТ 22733-77.
Приложение Б ГОСТ 22733-2002 Журнал испытания грунта методом стандартного уплотнения
Журнал испытания.doc

Есть разные методы уплотнения и, скорее всего, под них применяются разные ГОСТы.
Есть разные методы испытания грунта, и тоже разные ГОСТЫ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 09:22
#6
gross

Конструктор КМД
 
Регистрация: 27.05.2010
Ижевск
Сообщений: 68


Спасибо за ответ
gross вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 14:46 Протокол испытаний
#7
rtw09


 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 1


У каждой лаборатории свой протокол
Вложения
Тип файла: docx Протокол испытаний 02.04.2013.docx (96.5 Кб, 4009 просмотров)
rtw09 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 12:15
1 | #8
reostat

Гл. инженер по ПИР
 
Регистрация: 03.11.2010
Москва
Сообщений: 32


Проверка плотности грунтов (кроме глинистых) производится не в лаборатории, а на месте. В лаборатории, как правило, определяется только влажность грунта.
reostat вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 14:30
#9
Анастасия26

Инженер ПТО
 
Регистрация: 22.01.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 14


А может быть у кого-нибудь есть скан протокола испытания уплотненного грунта в основании корыта проезжей части? Или может быть подскажете где искать характеристики данного основания?
Анастасия26 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 17:49
#10
Oppolinarius

строительство автомобильных дорог
 
Регистрация: 19.04.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 141
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™


Анастасия, протокол испытаний ничем не будет отличаться от протокола, который скинут в качестве примера. Просто в протоколе будет написано, что испытываемый конструктив - это крунт основания.
Правда, желательно, что бы в протоколе было бы еще и заключение - соответствуют/не соответствуют полученные результаты требованиям проекта или нормативной литературы.
Требования к основанию должны быть прописаны в проекте. Если они там отсутствуют (если я правильно поняла, вас интересует коэффициент уплотнения), то обратитесь к СНиП2.05.02-85 и к "Руководство по сооружению земляного полотна"
Oppolinarius вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Испытание основания на уплотнение

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Уплотнение грунтов основания в зимнее время DonMof Основания и фундаменты 20 09.11.2016 12:30
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
4. Основания и Фундаменты Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 26.04.2008 03:18