| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кто должен выполнять расчет проектного отказа сваи?

Кто должен выполнять расчет проектного отказа сваи?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2018, 12:26 #1
Кто должен выполнять расчет проектного отказа сваи?
heavenlydeath
 
Регистрация: 08.08.2017
Сообщений: 5

Доброго всем! Заказчик запросил отображения в ППР расчета проектного отказа свай. Подобный расчет ведь относится к нормам проектирования, а не производства работ. Кто его должен выполнить: проектировщик, ппрщик или непосредственно исполнитель работ? Проектировщик, никак не аргументируя, отказывается делать расчет.
Просмотров: 7980
 
Непрочитано 05.07.2018, 14:05
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23657
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 15:38
#3
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от heavenlydeath Посмотреть сообщение
Проектировщик, никак не аргументируя, отказывается делать расчет
Я тоже так делаю. Для расчета отказа необходимо знать конкретное сваебойное оборудование подрядчика.
Подрядчик считает - проектировщик проверяет. У нас так.
Menelay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2018, 16:37
#4
heavenlydeath


 
Регистрация: 08.08.2017
Сообщений: 5


Опять же и вы идёте от обратного... Сначала согласно СНиП нужно подобрать молот, потом выполнить расчет, а не отталкиваться от имеющейся техники у подрядчика, по мне так проектировщик должен дать эти необходимые параметры сваебойного оборудования. Опять же мне интересно, не как на практике, а как по нормам.
heavenlydeath вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 17:59
#5
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от heavenlydeath Посмотреть сообщение
по мне так проектировщик должен дать
Проектировщик конструкции дает нагрузку на голову сваи и конструкцию самой сваи.
Разработчик ППР (после согласования наличия оборудования у подрядчика) определяет технологию погружения сваи, в том числе и отказ.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2018, 19:07
1 | #6
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Эта тема всплывает несколько раз в году.
Технология проста:
1. Заказчик поручает ПИ (или отдельной изыскательской организации) выполнить испытания ГРУНТОВ сваями (как часть инженерных изысканий), а не свай, по отдельному заданию и за ДЕНЬГИ.
2. ПИ пишет программу испытаний и при отсутствии собственной техники, нанимает кого-либо (хоть Субподрядчика ) для выполнения сваебойных работ, проводит статические или динамические испытания.
3. Выдает результат Заказчику и ГГЭ.
Я писал об этом раз 10, если интересуют ссылки на НТД, ищите архивы.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 04:47
#7
SolarSolnce


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 11


Подрядчик
SolarSolnce вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2018, 16:58
#8
heavenlydeath


 
Регистрация: 08.08.2017
Сообщений: 5


TVN, спасибо! Благодаря Вашему ответу наткнулся на ГОСТ 5686-2012 и в этом вопросе для меня поставлена точка.
Приложение А3. В программе полевых испытаний грунтов сваями должны быть указаны:
...
- материалы, вид, размеры и конструкции испытываемых свай, глубина их погружения, а также проектный отказ для забивных свай (упругая и остаточная части отказа при возможности их измерения);
heavenlydeath вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 11:26
#9
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Подрядчик считает - проектировщик проверяет.
Но, обычно, Подрядчик на-прямую с проектировщиком не общается. На объекте может появляться авторский надзор и тех надзор.
Так что, проще заказчику и технадзору передать Акты испытаний - а вот они уже пусть там сами дальше ...
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 11:57
#10
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Все в кучу побросали. И ТС еще и ответ себе нашел из ГОСТа на полевые испытания грунтов. Хотя вроде спрашивал про непосредственное производство работ. Ну, посмотрите приложение Д, СП70 "Выбор типа молота для забивки свай и шпунта" СП для производства работ.

РД считаем на самый распространенный молот. Приписываем, что подрядчик уточняем в зависимости от имеющего оборудования. Угадать кто выиграет тендер на СМР невозможно. Проектировщик проверит, если сваи "уходят" или получился "частокол".
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 18:34
#11
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


А что там считать? Несколько строк в экселе
topotun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кто должен выполнять расчет проектного отказа сваи?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка. мозголом из Самары Основания и фундаменты 29 28.07.2016 16:28
Жесткостной расчет сваи на действие горизонтальной нагрузки Roman19883 Основания и фундаменты 4 09.10.2014 11:28
Расчет сваи на совместное действие N,Q,M Bekman Основания и фундаменты 10 07.10.2014 10:33
Как сделать расчет сваи на действие момента? Омская птица Основания и фундаменты 2 05.08.2014 07:15
Расчет на прочность (сваи) Азаматик Основания и фундаменты 5 06.06.2010 21:32