Schöck
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие диаметры конструктивной (фоновой) арматуры принимаете в ЖБ конструкциях?

Какие диаметры конструктивной (фоновой) арматуры принимаете в ЖБ конструкциях?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 09.06.2018, 13:20 #1
Какие диаметры конструктивной (фоновой) арматуры принимаете в ЖБ конструкциях?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,604

mainevent100 вне форума Вставить имя

Кто какие диаметры фоновой арматуры принимает в безбалочных плитах перекрытиях и монолитных стенах?
Может, есть опыт проектирования плит без фонового верхнего армирования с усилением только на опорах?
Мы обычно ставим в плиты: низ d10/200, верх d8/200.
В стенах: d12/200 - вертикальная, d10/200 - горизонтальная.
Просмотров: 4136
 
Непрочитано 09.06.2018, 13:57
1 | #2
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 760


d8 фактический диаметр почти 10 на стройке не путают где какая?
Мы ставим минимум d12 в земле. А там где есть d12 d10 уже не появляется.
Омская птица вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2018, 14:19
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,604


Омская птица, т.е. стены подвала армируете, как минимум, d12 и вертикальной и горизонтальной?
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 14:22
#4
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 760


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
d12 и вертикальной и горизонтальной
да, в рекомендациях по проектированию где-то пишут.
Шагом играем.
Омская птица вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 15:02
#5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 903
Отправить сообщение для Alkor527 с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Может, есть опыт проектирования плит без фонового верхнего армирования с усилением только на опорах?
Есть требование, что площадь верхней арматуры в пролете должна быть не менее 20% от опорной.
Точно не помню, может это только к балкам относится.
Без верхнего армирования 100% будет много усадочных трещин.
Цитата:
СП 63 п. 10.4.10 Количество верхней и нижней продольной арматуры в плите перекрытий (покрытия) следует устанавливать в соответствии с действующими усилиями.
При этом рекомендуется для нерегулярных конструктивных систем с целью упрощения армирования устанавливать:

нижнюю арматуру одинаковой по всей площади рассматриваемой конструкции в соответствии с максимальными значениями усилий в пролете плиты;
основную верхнюю арматуру принимать такой же, как и нижнюю, а у колонн и стен устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите. Для регулярных конструктивных систем продольную арматуру рекомендуется устанавливать по надколонным и межколонным полосам в двух взаимно перпендикулярных направлениях в соответствии с действующими в этих полосах усилиями.

Допускается установка части арматуры плит в виде сварных непрерывных каркасов в надколонных полосах плит в двух направлениях (скрытые балки), при этом каркасы должны быть пропущены сквозь тело колонн.
Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования, а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, установку дополнительной арматуры, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ.
__________________
Да провались это проектирование в пекло

Последний раз редактировалось Alkor527, 09.06.2018 в 15:15.
Alkor527 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 15:57
#6
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 1,570


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
да, в рекомендациях по проектированию где-то пишут.
Шагом играем.
Это только на А400 распространяется, а А500 можно и 8 мм. Почитайте Тихонова(хоть и не люблю его)))).
А так по стенам часто ставит по требованию минимального процента армирования.
В плитах стоит обратить внимание на фоновую нижнюю: доп. армирование в центре плиты должно не более 3 раз превышать фоновую.
А так везде по разному, зависит от требований заказчика
maks-ufa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 16:04
#7
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 760


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
доп. армирование в центре плиты должно не более 3 раз превышать фоновую.
Имеете ввиду конструктивное требование про "50% пролетной площади заведи на опору"?
Омская птица вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 16:13
#8
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 1,570


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Имеете ввиду конструктивное требование про "50% пролетной площади заведи на опору"?
Да, только не 50% (это для балки), а 1/3 - для плиты.
И еще некоторые говорят, что только для расчету по прочности, а не для расчета по трещинам.
maks-ufa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 16:21
#9
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 760


Вот к примеру пролет плиты 6 метров в пролете заармируете фоновое 12 шаг 200 и 3,5 метровые стержни 12 шаг 200 или 16 шаг 200?
Мой главспец посмотрел и сказал "Ты че многодельно сделал? Давай все 16"
Омская птица вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 19:50
#10
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 1,570


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Вот к примеру пролет плиты 6 метров в пролете заармируете фоновое 12 шаг 200 и 3,5 метровые стержни 12 шаг 200 или 16 шаг 200?
Мой главспец посмотрел и сказал "Ты че многодельно сделал? Давай все 16"
Вам везет)) мне вот пришлось ростверк в подземной парковке армировать фоновой ф12 А500, чтобы в расход 100 кг/м.куб уложиться))
maks-ufa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 20:12
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 14,418


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
в расход 100 кг/м.куб уложиться
Offtop: Так это вообще не проблема ни разу. Делаете 10 м толщину ростверка и вообще арматура не нужна.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2018, 21:10
#12
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 1,570


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Так это вообще не проблема ни разу. Делаете 10 м толщину ростверка и вообще арматура не нужна.
А при 500 мм слабо с утолщением до 800 под колоннами?))))
maks-ufa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2018, 21:34
1 | #13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,604


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Это только на А400 распространяется, а А500 можно и 8 мм. Почитайте Тихонова(хоть и не люблю его)))).
??? сомнительное утверждение, чем А500 значительно лучше А400? цитату бы..
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
В плитах стоит обратить внимание на фоновую нижнюю: доп. армирование в центре плиты должно не более 3 раз превышать фоновую.
да, это существенное требование. Например, при фоновой d8 стержни усиления нижней зоны d12 должны быть заведены за опоры. При фоновой d10 их можно обрывать раньше.
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.06.2018, 00:17
#14
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 659
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
должны быть заведены за опоры
Какие опоры? за надколонную полосу?
Kykycuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2018, 09:51
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,604


Да, за условную линию, соединяющую колонны
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.06.2018, 13:50
1 | #16
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 1,570


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
??? сомнительное утверждение, чем А500 значительно лучше А400? цитату бы..
очень все четко, никаких сомнений)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 178
Размер:	113.9 Кб
ID:	203382  
maks-ufa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.06.2018, 14:52
#17
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 704


Обычно фоновую ставим Ф10А500С/200 (низ и верх). Встречал коллеги по "проектному цеху" ставили Ф12А500С/250 (низ и верх). Подвал Ф12/200 вертикальная, Ф10 горизонтальная.
Ф8А500С ставил фоновую разок, но там шаг колонн был около 4,5м. Интересно, никто еще из производителей арматуры промежуточные диаметры не производит (допустим Ф9 или Ф11)?
FOCUS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.06.2018, 17:24
#18
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 221


разве фоновая арматура является конструктивной?
существует мин. процент армирования
и вообще см. конструктивные требования СП (СНиП)
nick.klochkov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2018, 19:02
| 1 #19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,604


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
разве фоновая арматура является конструктивной?
существует мин. процент армирования
и вообще см. конструктивные требования СП (СНиП)
спасибо, кэп, про СП я как-то не подумал
диаметр фоновой арматуры принимается конструктивно (субъективно, кто во что горазд), по мин. проценту армирования это мало кто делает
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.06.2018, 19:35
#20
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 221


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
диаметр фоновой арматуры принимается конструктивно (субъективно, кто во что горазд), по мин. проценту армирования это мало кто делает
забавно
nick.klochkov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие диаметры конструктивной (фоновой) арматуры принимаете в ЖБ конструкциях?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Долгострой. Выпуски из жб колонн при проведении лабораторных испытаний показали несоответствие механическим свойствам заложенной арматуры AAVik Железобетонные конструкции 19 10.10.2017 08:35
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен dambra Железобетонные конструкции 11 12.08.2017 12:47
Почему в расчете жб сечений на поперечную силу принебрегают работай на срез продольной арматуры? Ryntik Железобетонные конструкции 11 29.07.2015 19:41
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Защита проемов в ЖБ конструкциях очистных сооружений dosman_robin Железобетонные конструкции 5 26.12.2009 16:03

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||