| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.04.2009, 15:03 | #1 | |
Плита или сваи? Препятствия для устройства плиты в данных условиях
конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2530
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Вариант с заменой жизнеспособен. Как жизнеспособен и вариант просто с опорой на ИГЭ-3 без замены грунта. При этом необходимы мероприятия по водопонижению (хотя из-за качества скана трудно точно сказать о УГВ). Если грунты подошвы пучинистые - это тоже необходимо будет учесть при подготовке основания под плиту.
700 мм для фундаментной плиты будет мало, т.к. нагрузки значительные и сосредоточенные (что в свою очередь потребует устройства уширений в местах сопряжения колонны с плитой). Свайный фундамент в данной ситуации "удобный вариант". Острие (либо уширение) необходимо "дотягивать" до ИГЭ-14. P.S. Расчет подстилающего слоя - по умолчанию. P.P.S. На представленной геолого-литологической колонке отсутствуют ИГЭ-10, 12. Выклиниваются????
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 17
|
No M.P., Спасибо за отклик.
Цитата:
И почему до ИГЭ-14? Я думал, что достаточно дотянуть до ИГЭ-12. |
|||
|
||||
Основания и фундаменты, геотехнологии Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146
|
Я так понимаю нагрузка 4,3 т/м2. Небольшая. Первый вариант откопать насыпной грунт и сделать фундаментную плиту и проверить основание по несущей способности и по осадкам. Второй: сделать свайный фундамент, под каждую колонну 4-5 свай длиной 6-10 м. А лучше выкладывать больше инф-ии. Отметку плиты к примеру.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 17
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Опять же - что видел, то и оценивал. ИГЭ-12, как уже сказал представлено не было. А ИГЭ-14, потому что хорошая мощность и хорошие прочностные и деформационные характеристики.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
В принципе на плиту такое здание посадить можно. Давление по подошве порядка 50 кПа приведет к осадке на данных грунтах порядка 10 см. Если гараж "в чистом поле", то нужно только учесть возможные неравномерности осадок при расчете конструкций. Сваи здесь если делать, то длинные. Вряд ли стоит из оставлять в тонком слое лужской морены, под которым достаточно похая межморенка. Да и понесут такие сваи мало.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 17
|
Спасибо всем откликнувшимся.
В итоге выбрали сваи. Экономически лучше оказалось. Строители заказчику посчитали всё. Оказалось, что дорого. Переделали на металлический каркас и уменьшили площадь (паркинг приняли этажеркой с автоматическим подъемником). Давление на основание уменьшилась до 2,5 т/м2 и они сейчас говорят, что хотят плиту прямо на насыпной грунт ставить. Я говорю, заказывайте исследования насыпных и слабозаторфованных грунтов, без этого нельзя ничего рассчитать и сделать. Тогда посмотрим: если понесут, то ребристую плиту сделаем. Да вот вопрос - не будет ли крена на таких грунтах? Последний раз редактировалось Ясен Пень, 19.04.2009 в 09:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Пусть не маятся дурью и ставят на ИГЭ3 пески. Что им, 2.6 м не откопать? Я понимаю, было бы 6 м насыпухи. Крен у гаража я как-то слабо себе представляю, не Пизанская башня, чай. Будет не крен, а неравномерные осадки, на которые придется заармировать плиту и рассчитать металлокаркас. Тут нужно посмотреть на допуски оборудования гаража. Если у обычного гаража дополнительные уклончики появятся, машина как-нибудь въедет. Насколько оборудование подъемника будет чувствительно к неравномерностям осадок? С ребристой плитой нужно хорошо подумать. Вопрос №1 - нужно ли пытаться выравнивать осадки, или легче запроектировать каркас на большие неравномерности. Если бороться с неравномерностями - может потребоваться весьма серьезная железобетонная конструкция, причем чем она жестче, тем в ней будут больше усилия. Может оказаться, что при разумных ограничениях на высоту ребер эффективность этой конструкции окажется маленькой и правильнее запроектировать просто плиту.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |