| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плита или сваи? Препятствия для устройства плиты в данных условиях

Плита или сваи? Препятствия для устройства плиты в данных условиях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2009, 15:03 #1
Плита или сваи? Препятствия для устройства плиты в данных условиях
Ясен Пень
 
конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 17

Дано: здание трехэтажного паркинга из монолитного железобетона. Сетка колонн 8х9м. Здание имеет размеры 80х63. Нагрузка на фундамент от колонны примерно 220-250 тонн. Нужно определиться с типом фундамента.
Сейчас думаю над таким вариантом: выбрать слои ИГЭ1 и ИГЭ2 (мощность в среднем 2.7 м) и заменить их песком, который будет служить основанием фундаментной плиты толщиной около 700мм. Это выходит гораздо дешевле, чем устройство свай.
Хочется услышать ваше мнение об этом варианте, нет ли каких-либо препятствий для устройства плиты в данном случае, которых я не вижу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img044.jpg
Просмотров: 227
Размер:	78.6 Кб
ID:	18637  Нажмите на изображение для увеличения
Название: img045.jpg
Просмотров: 180
Размер:	64.1 Кб
ID:	18638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: img084.jpg
Просмотров: 223
Размер:	36.3 Кб
ID:	18639  

Просмотров: 2530
 
Непрочитано 10.04.2009, 16:19
#2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Вариант с заменой жизнеспособен. Как жизнеспособен и вариант просто с опорой на ИГЭ-3 без замены грунта. При этом необходимы мероприятия по водопонижению (хотя из-за качества скана трудно точно сказать о УГВ). Если грунты подошвы пучинистые - это тоже необходимо будет учесть при подготовке основания под плиту.
700 мм для фундаментной плиты будет мало, т.к. нагрузки значительные и сосредоточенные (что в свою очередь потребует устройства уширений в местах сопряжения колонны с плитой).
Свайный фундамент в данной ситуации "удобный вариант". Острие (либо уширение) необходимо "дотягивать" до ИГЭ-14.

P.S. Расчет подстилающего слоя - по умолчанию.
P.P.S. На представленной геолого-литологической колонке отсутствуют ИГЭ-10, 12. Выклиниваются????
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 16:33
#3
Ясен Пень

конструктор
 
Регистрация: 09.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


No M.P., Спасибо за отклик.
Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
На представленной геолого-литологической колонке отсутствуют ИГЭ-10, 12. Выклиниваются????
Да, на разрезах по остальным 4-м скважинам они есть. Зато, на 2-х нет слоя ИГЭ-14, сразу ИГЭ-15 (по одной скв.) и ИГЭ-16 (по другой).
И почему до ИГЭ-14? Я думал, что достаточно дотянуть до ИГЭ-12.
Ясен Пень вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 16:47
#4
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Я так понимаю нагрузка 4,3 т/м2. Небольшая. Первый вариант откопать насыпной грунт и сделать фундаментную плиту и проверить основание по несущей способности и по осадкам. Второй: сделать свайный фундамент, под каждую колонну 4-5 свай длиной 6-10 м. А лучше выкладывать больше инф-ии. Отметку плиты к примеру.
pilmanes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 16:57
#5
Ясен Пень

конструктор
 
Регистрация: 09.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от pilmanes Посмотреть сообщение
А лучше выкладывать больше инф-ии. Отметку плиты к примеру.
Дело в том, что генплан ещё не получен.
Думаю, не предполагается большого изменения отметки планировки. Поэтому отметка подошвы плиты = отметка устья скважины минус 0,7-0,9 м.
Ясен Пень вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 17:21
#6
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ясен Пень Посмотреть сообщение
И почему до ИГЭ-14? Я думал, что достаточно дотянуть до ИГЭ-12.
Опять же - что видел, то и оценивал. ИГЭ-12, как уже сказал представлено не было. А ИГЭ-14, потому что хорошая мощность и хорошие прочностные и деформационные характеристики.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 20:14
#7
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Рассуждать, что лучше, без информации нет смысла. Если говорите о сваях. то дайте зондирование.
А это случайно не диплом?
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2009, 01:15
#8
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


В принципе на плиту такое здание посадить можно. Давление по подошве порядка 50 кПа приведет к осадке на данных грунтах порядка 10 см. Если гараж "в чистом поле", то нужно только учесть возможные неравномерности осадок при расчете конструкций. Сваи здесь если делать, то длинные. Вряд ли стоит из оставлять в тонком слое лужской морены, под которым достаточно похая межморенка. Да и понесут такие сваи мало.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2009, 13:43
#9
Ясен Пень

конструктор
 
Регистрация: 09.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


Спасибо всем откликнувшимся.

В итоге выбрали сваи. Экономически лучше оказалось.
Строители заказчику посчитали всё. Оказалось, что дорого.
Переделали на металлический каркас и уменьшили площадь (паркинг приняли этажеркой с автоматическим подъемником). Давление на основание уменьшилась до 2,5 т/м2 и они сейчас говорят, что хотят плиту прямо на насыпной грунт ставить. Я говорю, заказывайте исследования насыпных и слабозаторфованных грунтов, без этого нельзя ничего рассчитать и сделать. Тогда посмотрим: если понесут, то ребристую плиту сделаем.
Да вот вопрос - не будет ли крена на таких грунтах?

Последний раз редактировалось Ясен Пень, 19.04.2009 в 09:07.
Ясен Пень вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2009, 00:18
#10
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Пусть не маятся дурью и ставят на ИГЭ3 пески. Что им, 2.6 м не откопать? Я понимаю, было бы 6 м насыпухи. Крен у гаража я как-то слабо себе представляю, не Пизанская башня, чай. Будет не крен, а неравномерные осадки, на которые придется заармировать плиту и рассчитать металлокаркас. Тут нужно посмотреть на допуски оборудования гаража. Если у обычного гаража дополнительные уклончики появятся, машина как-нибудь въедет. Насколько оборудование подъемника будет чувствительно к неравномерностям осадок? С ребристой плитой нужно хорошо подумать. Вопрос №1 - нужно ли пытаться выравнивать осадки, или легче запроектировать каркас на большие неравномерности. Если бороться с неравномерностями - может потребоваться весьма серьезная железобетонная конструкция, причем чем она жестче, тем в ней будут больше усилия. Может оказаться, что при разумных ограничениях на высоту ребер эффективность этой конструкции окажется маленькой и правильнее запроектировать просто плиту.
Constantin Shashkin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плита или сваи? Препятствия для устройства плиты в данных условиях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41