| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какие существуют правили\рекомендации по проектироанию трубопроводов на фланцевых соединениях?

Какие существуют правили\рекомендации по проектироанию трубопроводов на фланцевых соединениях?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.03.2018, 09:37 #1
Какие существуют правили\рекомендации по проектироанию трубопроводов на фланцевых соединениях?
phobos
 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 4

Добрый день, коллеги!
Прошу поделиться опытом проектирования стальных трубопроводов где все сварные соединения заменены на фланцевые. Сейчас попробую объяснить в связи с чем возник данный вопрос:
Сейчас проектирую дренажный напорный трубопровод для откачки дренажных вод сооружения, дренажные воды - морская вода с очень высоким содержанием хлоридов. Изначально я планировал использовать титановый (марка Вт1-0) трубопровод, но мне было сказано что титан - это слишком дорого, и что следует использовать стальной трубопровод исключительно на фланцевых соединениях с нанесением внутреннего антикора. По рекомендациям производителя антикора - участки трубопровода должны быть не более 2-х метров. В связи со сложившейся ситуацией обращаюсь к вам со следующими вопросами:
1. Общий вопрос - возможно существуют рекомендации/нормы/правила по проектированию трубопроводов на фланцевых соединениях?
2. Ежели таковых рекомендаций нет, то прошу подсказать как правильно расставлять опорные конструкции на данном трубопроводе чтобы избежать чрезмерных нагрузок на фланцевые соединения (неужели каждые 2 метра будет нужна опора?).
3. Как часто требуется менять паронитовые прокладки на фланцевых соединениях? Может паронит чем то стоит заменить?

P.S. Трубопровод DN 200, PN 4, t=42 C.
Просмотров: 4343
 
Непрочитано 02.04.2018, 10:58
#2
Nataly3570

ведущий конструктор
 
Регистрация: 19.03.2009
Ставрополье
Сообщений: 15
Отправить сообщение для Nataly3570 с помощью Skype™


3.Можно ли применять паронит для этой среды (морская вода с содержанием хлоридов)? по ГОСТ 481-80 только паронит ПМБ-1 можно применять для морской воды, про хлориды- ни слова. Откуда именно паронит?
2. Не нужно через каждые 2 метра опоры ставить. Распределяйте нормально
1. ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные- действующий. Старый ПБ03-585-03 использую как справочник)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Совет: определите группу вещества и категорию трубопровода. Отсюда- тип уплотнительной поверхности по приложению Р к ГОСТ32569 и после- материал прокладок.
Nataly3570 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 08:00
#3
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


можно же использовать сварные соединения с внутренним покрытием и втулками для защиты, например, Целер
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 15:07
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Есть технологии защиты сварного шва изнутри, например: https://gk-manovar.ru/truby-s-silika...61591985168848
Не знаю, насколько рабочее, но, вроде, нефтяники используют. Еще дешевле втулок.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 17:31
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Пнд нельзя использовать?
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какие существуют правили\рекомендации по проектироанию трубопроводов на фланцевых соединениях?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие существуют особенности устройства рабочих швов зимой? LastHope Технология и организация строительства 2 21.06.2016 23:00
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 11:14
Какие допустимые нормативные отклонения вертикальных трубопроводов Mirk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.08.2012 16:28
Какие формулы существуют для подбора станочного оборудование в арматурном цехе Завода ЖБИ Phessiv Технология и организация строительства 5 08.06.2009 11:07
Какие существуют способы программного создания таблиц в акад Евгений, Екатеринбург Программирование 11 15.03.2005 11:18