16.11.2014, 18:28 | #1 | |
Прошу спецов посмотреть узел утепления балкона
ЭкоЛаб, проектировщик
Киров
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 11023
|
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Автор - фанат пенофола. И снизу и сверху, и по стенке - ни шагу без пенофола, ага? Вы его серьезно в два слоя (над стяжкой и под ней) по всей квартире (флажок с керамзитом) проложили? Забавно. Нет, один раз под стяжку для звукоизоляция - да, но над стяжкой зачем?
1. Про 100 мм минваты - хватает по нормам для жилья (хотя Киров)? Считать лень, за цифрами лазить лень. Поверим автору, что он на сайте производителя по таблице для городов толщину подбирал. Хотя, не могет такого быть, чтобы и для горизонтальных поверхностей и для вертикальных цифира была одна. Решила: в стенку поверю, в перекрытие нет - проверяйте! В суперсвойства пенофола не верю (лямбда у него мало отличается от минваты. 5 мм пенофола - это 5 мм утеплителя в расчете, ничего более) 2. На сайте роквула скандик лайт батс показан в полах по лагам, обратите на это внимание! А у Вас на узле нежесткий утеплитель и сборная стяжка - помнется это все, даже под ламинатом. Изучите внимательно типовые решения от производителей стяжки (кнауф, например) и роквула Вашего. 3. ПВХ-пленка между "каким-нибудь кирпичом" и утеплителем зачем? 4. Пенофол в Вашей стене - пароизоляция, это намеренно? По мне, так пленка-ПВХ тут бы уместнее смотрелась, ну или как роквул рекомендует: пароизоляция роквул какая-нибудь. 5. Узла по потолку не хватает. И это, пожалуй, все, если не считать, что я принципиально против утепления балконов и включения их в жилую площадь. Особенно в старом жилом (советском) фонде, где возможности баллансировки системы минимальны. Вы, кстати, скромно умалчиваете, что с батареей делать будете? Докинете пару секций или просто вынесете то, что есть на балкон. Учтите, что и то и другое решение требуют проверки расчетом, ибо могут привести к неприятным моментам у соседей (сверху или снизу, в зависимости от типа разводки в подъезде) |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Тогда смени ТЕМУ на "Прошу спецов в области перепланировок посмотреть узел по утеплению балкона при объединении с комнатой".
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,577
|
Окно будет в узорах, подоконник - в инее, стены вокруг окна - во льду. В добрый путь.
Не задумывались, отчего радиатор всегда под окном бывает?
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. |
|||
|
||||
ЭкоЛаб, проектировщик Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 34
|
Ну значит радиатор будет под окном. В любом случае отопление понимаю плохо (может вообще не понимаю) и собираюсь искать исполнителя (платно конечно) для помощи по части отопления.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2014
Тюмень
Сообщений: 3
|
Минвату убрать .Это не вентилируемый фасад.На практике какая бы не была пароизоляция изнутри, в вате появляется конденсат и он ни куда не испаряется.На теплоизоляции не надо экономить.Лучше экструзионную плиту поставить в соответствии с тепловым расчетом.
|
|||
|
||||
ЭкоЛаб, проектировщик Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 34
|
А как же горючесть эппс и прочих пенопластов?
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048
|
Цитата:
Кожа человека чуствует инфракрасное излучение, это мы можем наблюдать когда в солнечную погоду включаем кондиционер в автомобиле, температура опустится до 14 градусов, но под солнечными лучами нам все равно будет жарко. Так же как и жару кожа воспринимает "холодную радиацию", самая холодная часть дома-это окно температура его опускается до 10 градусов, и вот зимой вы сидите в комнате и от окна идет излучение с температурой 10 градусов, кожа воспринимает это излучение и ваш мозг дает команду: "система терморегуляции организма нада включить подоргев организма", хотя температура воздуха комфортна 20 гр.. Короче ваш мозг начинает глючить-включить/выключить, в итоге вы утомляетесь в том месте, где должны отдыхать. Вот поэтому под окнами стоят радиаторы, тепло идущее от них вверх "подогревает" окно до большей температуры, чтобы было комфортней вам, а хорошая хозяйка еще повесит тюль до пола, чтобы теплый воздух проходил между окном и тюлем, в этом случае тюль поглащает холодное излучение и отдает теплое, т.к. он обогревается возходящими потоками от радиатора. Давайте не будем ставить радиаторы под окном, что мы получим-от окна будут низходящие потоки холодного воздуха, будет дуть по ногам-приятного мало. Вообще, зону дискомфорта от "холодной радиации" исходящую от окна можно посчитать. Все это вылилось в СП 60.13330 п.6.4.4 Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов и 50% - в жилых и общественных зданиях. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048
|
Стена: ГВЛВ-контробрешетка (что это такое и зачем, есть каркас на мет профилях 50мм в который и запихивается утеплитель толщиной 50мм)-пароизоляция руквул (что за зверь и зачем она там)-утеплитель-мембрана (что за зверь и зачем она там, расчет дайте, что она там необходима, да и по пароизоляции руквул)-контробрешетка (зачем?)-керамический кирпич
Полы: посчитайте гибкость ГВЛВ 10мм от 150кгс L=630мм |
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,830
|
Извините, но не удержался.
- - бедные физики
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
||||
ЭкоЛаб, проектировщик Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 34
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ЭкоЛаб, проектировщик Регистрация: 19.11.2013
Киров
Сообщений: 34
|
я думал об этом. Если посмотреть на узел, там где окно примыкает к потолку, есть три квадратика - первый от стекла это оконный профиль со стеклопакетом, остальные 2 - это дополнительные профиля, их специально для таких вставок производят.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Увеличение высоты первого этажа за счет демонтажа перекрытия над подпольем. | Alexandr911 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 14.07.2011 07:19 |
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади | uztoz | Архитектура | 9 | 15.08.2009 20:22 |
Возможно ли узнать формулу подсчета площади (AREA)? | Corps | AutoCAD | 8 | 02.12.2006 16:06 |