| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.05.2018, 08:45 | #1 | |
Предельная гибкость пояса башни дымовой трубы 80 или 120?
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
||
Просмотров: 6922
|
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
Цитата:
http://prntscr.com/jhzw0m |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Что есть запас. Максимальная нагрузка воспринимаемая устойчивым стержнем равна докритической (Ncr). Я полагаю, что под такую Ncr Горев и др. и определили [λ]. Нормотворцы Ncr разделили на 1.3 и для этого меньшего значения определили [λ].
Я мог не верно этот коэффициент назвать. Имел ввиду поправки для различных сталей к [σпц]. Правильнее наверно будет γm. Последний раз редактировалось BYT, 15.05.2018 в 09:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
BYT, не занимайся ерундой. Этот коэффициент 1.3 никакого отношения к вопросу автора не имеет. Даже потому. что если нормативную гиьбкость 120 разделить на 1.3 то получим 92, а не 80. Ты правда еще какое-то 0.9 присобачил .
Но вопрос почему в книгах именно такие гибкости и они меньше нормативных интересный. Лично я всегда принимал по нормах. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
Спасибо всем откликнувшимся. Недавно делал и считал башню по типовому проекту Укрпроектстальконструкции, там элементы тоже проходили по предельной гибкости 120 с коэффициентом 0,98, никакими 80 там не пахло.
В итоге счет 6:2 в пользу "по нормам" (за выступают Бахил, Vavan Metallist, IBZ, СНиП, СП, Укрпроектстальконструкция). Так что приму 120, да и башня не особо высокая, 17м, плюс конструкция труб легкая c минимальными нагрузками на башню. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Расчетная длина стержня принимается от узла до узла, со своим Мю, в плоскости и из плоскости. Не так разве? На рисунке 15 (СП 16.13330), да и в таблицах 27-29 это четко прослеживается.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
Цитата:
http://prntscr.com/jiidak |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка базы для мачты дымовой трубы высотой 15м | Engy | Металлические конструкции | 8 | 28.01.2015 19:03 |
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика | hang_7 | SCAD | 15 | 25.06.2014 11:58 |
Не получается задать ребра жесткости у дымовой трубы в Лире | Юлия1235 | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.05.2014 13:49 |
Объединение фундамента здания котельной и дымовой трубы | Alexmf | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.02.2014 15:26 |
Устройство металлического перекрытия устья дымовой трубы Н=35м. | Dani | Металлические конструкции | 1 | 10.03.2013 22:26 |