Нужно ли приваривать обвязочную балку к каждой гофре шпунтовых свай?
UPAH
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 58

Уважаемые коллеги,
подскажите пожалуйста существует ли нормативное требование, которое обязывает приваривать обвязочную балку распорной системы для шпунтового ограждения котлована к каждой гофре шпунтовых свай?
Есть шпунтовое ограждение котлована из Ларсена и распорки, которые упираются в обвязочную балку. А обвязочная балка должна привариваться к каждой гофре. Или не должна?
Просмотров: 2258
 
Непрочитано 14.02.2017, 16:09
#2
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


При условии, что давление всегда прижимает шпунт к обвязке, шпунтины к ней вообще незачем приваривать
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 16:37
#3
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Т.е. специальных требований нет?
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 16:38
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Приварка к каждой обеспечит устойчивость сжатого пояса балки при изгибе. Аналогия с профнастилом и балками перекрытия.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 16:39
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Шпунт он еще и извлекаемый бывает.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 16:59
#6
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


eilukha,

Обвязку обычно из спареных профилей делают, им не критична потеря устойчивости из плоскости, и места установки распорок обычно имеют такую реакцию... трение от которой надежно перебивает свободную длину обвязочной балки, уравнивая ее с шагом распорок.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 17:02
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
реакцию... трение от которой надежно
- по нормам трение нельзя использовать для раскрепления балок.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 17:10
#8
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- по нормам трение нельзя использовать для раскрепления балок.
при такой постановке задачи после того как мы приварим обвязку к шпунту его выдернет условно поперечной силой из грунта и балка все равно потеряет устойчивость
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 17:13
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
выдернет условно поперечной силой из грунта
- она (сила) мала.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 17:15
#10
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- она (сила) мала.
а трения вообще нет, а момент большой и балка из одиночного двутавра, выдернет и все.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 17:18
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Пусть так .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 17:24
1 | #12
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


UPAH

Высокое собрание постановило, приваривать шпунт к обвязке с шагом необходимым для обеспечения устойчивости балки обвязки из плоскости изгиба.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 19:33
#13
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
UPAH

Высокое собрание постановило, приваривать шпунт к обвязке с шагом необходимым для обеспечения устойчивости балки обвязки из плоскости изгиба.
Спасибо Высокому собранию)))
UPAH вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли приваривать обвязочную балку к каждой гофре шпунтовых свай?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Статические испытания свай - в каких случаях нужно проводить? DenTen Основания и фундаменты 53 02.11.2020 08:20
Отклонения по расположению свай в плане Sirin Основания и фундаменты 8 02.08.2017 15:12
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38