Цитата:
Пластины надо защищать от коррозии и пожара, а так наверно норм, но я не рискнул бы все равно применить такое решение )) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Можно еще считать, что усилие в анкерном стержне распределяется равномерно по его длине. Проверьте стержни колонны добвив часть "анкерного усилия", приходящегося на его часть, расположенную ниже шва. Если Заказчик неубеждаем, можно опустить шов ниже анкерного стержня или загнуть стержень еще раз перед швом. |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Привет народ. Если честно не совсем понимаю почему тут такие дебаты научные в теме Во первых Нет никакой длины нахлёста. Есть длина анкеровки умноженная на коэффициент 2 в случае если более 50% арматуры стыкуется в одном сечении. Но в данном случае считаю это излишним. То как вы говорите заказчик хочет, это можно но не нужно. Мы же анкеруем балку в колонне считая что она может обломиться (в зоне момента вверху) по грани колонны. Соответственно как в книжках и считают длину анкеровки оттуда и если эти Гэшки заводить еще и под рабочий шов то длина оказывается излишнее и кроме того так неудобно строить, строитель будут материться что им нужно выпустить из колонны такие штуки. А длина анкеровки в Снипе написано что обеспечивает работу арматуры до предела текучести! Короче Это такая длина при которой стержень скорее порвётся чем выдернится из бетона. вот и получается что нам нужно стержень завести на длину анкеровки в 2 стороны от вертикальной грани колонны. В случае с плитами Гэшки рисуют заведёнными за шов бетонирования просто потому что плиты по высоте меньше балки и длины анкеровки не хватит если оборвать раньше арматуру.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
А так, да польза вертикального участка гшки ниже шва и правда сомнительна... |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Да, я согласен, Вам нужно над матчастью поработать
Смотри вырезки из СП: Да, формально там есть слово "нахлётки". Вот только если по-русски сказать то там идёт речь о соединении арматуры внахлёст. И эта самая длина определяется точно также как и расчётная длина анкеровки, то есть по сути это она и есть (смотрим и находим 10 отличий) Основная проблема людей в том что они не понимают что это такое и зачем нужно, и везде где одна арматурина накладывается на другую - лепят "длину нахлёста" |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
уважаемый, тебе надо поработать не только над матчастью, но и над русским языком. ты слишком пренебрежительно к нему относишься.
Слышал поди, что моряки обижаются когда говорят, что они плавают? а у нас вот балки - они не обламываются, они разрушаются. Из колонны торчат не штуки, а выпуски. Люди дают определения не просто так, а для того что бы можно было легко друг друга понимать. Один инженер говорит - "длина нахлёста", а второй сразу понимает о чем идти речь. А если подходить с твоей точки зрения, то и никакой анкеровки тоже в русском языке не существует, это же немецкое слово, а на самом деле есть длина, на которую надо завести арматуру за расчетное сечение, что бы арматура могла передать воспринимаемое усилие в бетон. А слово арматура - тоже латинское, давай вместо слова арматура говорить по русски: стальной круглый рифленый стержень...мы так можем далеко уйти. |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Дада понимает... я вижу как вы тут "понимаете"... Вот вам уважаемый, нужно русский поучить, чтобы понимать что вы говорите. Дюже грамотный да? Я видел как такие как вы везде где попало лепят "длину нахлёста". И у средних колонн Гэшки рисуют выпуски в плиту, а то ураган налетит и унесёт нафиг эту хренову тучу кубов многотонного бетона А по этой теме: какие гэшки из рабочего шва? сверху колонна тяжелей слона которая препятствует любому повороту плиты! Поэтому и плиту мы анкеруем сверху в растянутой зоне и усиляем там же. Если умный то и скажи что-нибудь умное чем слюнями тут брызжишь *tease*
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Offtop: ладно, ты не обижайся...я не со зла, вообще это всё мало имеет отношение к теме ))
хочешь меня поучить чему-нибудь, пиши лс. слово "сталь" кстати тоже из Германии пришло, так что можно заменить на "сплав железа с углеродом" Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 30.04.2018 в 20:03. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выбрать длину выпусков? | Art1st | Железобетонные конструкции | 65 | 14.07.2017 16:20 |
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? | Sokrat | SCAD | 10 | 31.12.2015 14:28 |
Как правильно считать кол-во запроектированной арматуры ? | varf1985 | Железобетонные конструкции | 2 | 07.11.2014 06:26 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |
Правильно я подобрал сечение балки? | float | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.01.2007 15:20 |