Непрочитано 17.04.2018, 19:06 #1
Как демонтировать гнилую стропильную кровлю и балки перекрытия
alex_alpha
 
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 16

Здравствуйте.
Взялся сделать ПОС на реконструкцию памятника архитектуры (театр). За годы, что он стоял без ухода, сгнила вся стропильная система и деревянное перекрытие чердака над сценой. Теперь требуется все это разобрать. Высота сцены около 10м.
Условия стесненные, в трех-четырех метрах от уличного фасада здания ходит трамвай, с боков вплотную соседние дома.
Не представляю, как это сделать безопасным способом, прошу помочь советом.
Просмотров: 2470
 
Непрочитано 17.04.2018, 19:39
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Ну в общем случае разукрупнение и демонтаж. ... Выставить леса... Без чертежей / разрезов сложно советовать... Можно конечно нафантазировать
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2018, 19:54
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Те стропильные системы монтировались руками. Соответственно нет проблем их разобрать тоже руками и спустить на лебёдке внутри здания. Ходить при этом по перекрытию чердака (проверив его прочность расчётом по обследованию).
Перекрытие реально разобрать с помощью самодельных деревянных подмостей высотой около 8,5-9 м, скажем 2х8-12 м площадью. Тоже руками, ходя по подмости. На месте пилить болгаркой и спускать руками по 10-20 кг или бросать в пластиковый рукав.

Новое же строительство потребует всё-таки стальных или ж.б. конструкций. Ну если КД не захотят. Тут надо читать ТЗ и разговаривать с заказчиком.
Если дерево, то может быть можно собрать руками.
Если ж.б., то сложно, но можно попытаться руками.
Если сталь, то стальные балки руками не поднять, лебёдку на стены не навесишь. Тут надо придумывать сложное решение. Мне лень.
Например можно заново сделать ж.б. лестницу с ж.б. стенами. А уже после на неё поставить какой-нибудь миникран. Это было бы интересно...
Можно сложно использовать лебёдку со шкивами, но это будет жесть.

Чтобы вас сильно не насиловали зазря, заранее возьмите деньги за ТК в графической части ПОД или оговорите их отсутствие в договоре.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 20:20
#4
alex_alpha


 
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 16


По чердачному перекрытию ходить нельзя, оно гнилое. В некоторых местах реально нога проваливается.
Я думаю, самодельные деревянные леса под самое чердачное перекрытие подвести, подпереть его как бы. И тогда уже ходить по чердаку. Даже если провалится монтажник, то не дальше лесов. Пойдет такой вариант?
alex_alpha вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2018, 20:30
| 1 #5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от alex_alpha Посмотреть сообщение
По чердачному перекрытию ходить нельзя, оно гнилое.
Это просто сложность, которая требует решения.
Отсюда не видно как лучше сделать. Вам виднее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 21:01
#6
alex_alpha


 
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 16


Чтож, спасибо и на этом.
alex_alpha вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2018, 21:04
1 | #7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от alex_alpha Посмотреть сообщение
Даже если провалится монтажник, то не дальше лесов. Пойдет такой вариант?
Даже упав с высоты 1 м, человек может сломать ногу. Не закладывайте изначально рискованных решений. Тогда уж какой-нибудь временный настил.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 17.04.2018, 21:39
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Не забудьте про устойчивость кирпичных стен на период работ. Сейчас они раскреплены, а потом подует ветер.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2018, 10:16
1 | #9
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от alex_alpha Посмотреть сообщение
в трех-четырех метрах от уличного фасада здания ходит трамвай
Снаружи собрать из инвентарных лесов "защитный экран", препятствующий падению конструкций при демонтаже/монтаже элементов крыши.

Цитата:
Сообщение от alex_alpha Посмотреть сообщение
По чердачному перекрытию ходить нельзя, оно гнилое
Разобрать сначала перекрытие (изнутри), потом крышу

Цитата:
Сообщение от alex_alpha Посмотреть сообщение
самодельные деревянные леса под самое чердачное перекрытие подвести
Зачем самодельные? Зачем деревянные?
Закладывайте инвентарные металлические леса. Сплошной настил под всей площадью разбираемой части чердачного перекрытия. Работы вести с этого настила, разбирать вручную, спускать талями. Чтобы не загромождать пол, леса можно собрать башнями (стенками), а верхнем уровне объединить пролетами и поперечными прогонами.
Menelay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 10:33
#10
alex_alpha


 
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 16


Menelay, спасибо за помощь!
alex_alpha вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 18:30
1 | #11
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Снаружи собрать из инвентарных лесов "защитный экран", препятствующий падению конструкций при демонтаже/монтаже элементов крыши.
Тут рядом в теме про обрушения совсем свежее видео про данный способ
Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Закладывайте инвентарные металлические леса
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как демонтировать гнилую стропильную кровлю и балки перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание перекрытия по профнастилу на нижнюю полку балки. Закащщик Металлические конструкции 19 30.11.2017 09:16
Допустимо ли опирать балки перекрытия чердака на ненесущие стены? QWA Деревянные конструкции 17 30.08.2017 10:27
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
Армирование балки перекрытия гаража sesses Железобетонные конструкции 28 12.09.2011 13:14
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49