Непрочитано 01.05.2018, 14:47 #1
Не достаточная ширина "полки" фундамента для опирания кирпича
JohnV
 
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 29

Залили фундамент бетонный, затем цоколь, тоже бетонный. Фундамент планировали шире цоколя на 20см для опирания облицовочного кирпича.
Но так вышло что где то на фундаменте "полка" 20см а где то 12см всего. Плюс надо цоколь утеплить 5см, итого остаётся ширины 7см для облицовочного кирпича, чего конечно не достаточно. Таких мест несколько, по метру они.
Какой вариант придумать чтобы всё таки достаточно надёжно положить облицовочный кирпич шириной 12см?
Я вижу пока только положить уголок на фундамент и на него кирпич. допустим 160*160*16. Но надёжно ли это? и как в этом случае крепить уголок.
Одни строители вообще предложили по периметру ещё залить бетона, но мне кажется вариант очень не надёжный, две разных заливки бетона с разными нагрузками. это ппц будет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2018-05-01 14.50.38.png
Просмотров: 143
Размер:	5.6 Кб
ID:	201755  

Просмотров: 2326
 
Непрочитано 01.05.2018, 14:57
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
вышло
Offtop: Это не вышло а результат долгого обсуждения принятия правильного решения и потом труд высококвалифицированных специалистов по осуществлению данной задумки. Так что все сделано правильно как и было задумано. А теперь у Вас мысли поменялись и хотите другого.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2018, 15:47
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


1) Если строители что-то сделали не по проекту, пусть разбирают и делают, как надо, за свой счёт. Неважно, что они будут жужжать "мы тупенькие, откуда нам знать".
2) Если полоса фундамента армированная, можно уголок неравнополочный присобачить анкерами сбоку к стенке полкой вверх, выводя опорную плоскость до нужной величины.
3) То, как на рисунке, тоже можно. И даже перебор. Если тока облицовочной кладки не три этажа, конешно. А скока, кстати, этажей?
4) Можно положить пластину так, чтобы её край образовывал нужную плоскость, и наварить вертикальные ребра для устойчивости пластины, ребра расположить с таким шагом, чтобы они заходили в швы кладки.
5) Можно сверху залить пояс толщиной 10-15см, армированный, нужной ширины.
6) Можно уголок 125х125х8 опереть на левый и правый нормальной толщины участки, по типу перемычки.
7) Можно саму стенку сместить так, чтобы часть несущей стенки свисало внутрь, а часть облицовки свисало наружу.
8) Нарастить бетон сбоку при помощи ремонтных составов, штробления поверхности и связывания сеток армирования с основным бетоном при помощи анкеров.
И уйма других вариантов...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2018, 16:09
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
5) Можно сверху залить пояс толщиной 10-15см, армированный, нужной ширины.
по-моему, самый правильный вариант (только решить вопрос с промерзанием)
ну или уголок, как сам ТС предложил, только 160х16 - это чересчур, поменьше надо
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2018, 17:44
#5
JohnV


 
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 29


Спасибо за подсказки! Если всё таки брать уголок то через сколько лет он проржавеет в земле или как его защитить?
Один этаж дома и высокий цоколь 1-1,5м

Последний раз редактировалось JohnV, 01.05.2018 в 18:18.
JohnV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Не достаточная ширина "полки" фундамента для опирания кирпича

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу откликнуться желающих выполнить визуализацию фасадов коттеджа из кирпича KostyanR Поиск исполнителей 0 08.08.2017 13:28
Критика устройства ленточного фундамента Burunduk133 Основания и фундаменты 2 13.03.2017 23:17
Какая минимальная ширина полки для опирания профнастила? LynxM Прочее. Архитектура и строительство 3 30.07.2013 10:04
Каким СНиПом регламинтируется минимальная ширина стенок каминного дымохода в 2 кирпича? привычка Архитектура 4 19.03.2013 18:29
Проблемы неширокого ленточного фундамента. РастОК Основания и фундаменты 17 07.08.2009 18:26