| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
чего по делу? открутить и металлические прокладки уложить разной толщины. И определиться какой узел нужен шарнирный или жесткий таки, хотя все-равно зазор нежелателен в любом случае, болты от поперечки на изгиб буду работать.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2018
Сообщений: 7
|
Цитата:
Извините не понял, про лазейку, в некоторых фланцех раскрытие сквозное. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Фланцы выгнуты, сверху и с низу сошлись а в центре нет, прокладка разве поможет? Есть фланцы которые не сошлись только по низу, а сверху и в центре сошлись. |
|||
|
||||
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 138
|
Цитата:
Но по сути, конечно это неправильно.. ведь не зря на примыкающие поверхности фланцев не наносят даже грунт и шлифуют...
__________________
Ничто так не сближает как разногласия... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
попробуйте должно, тонкие прокладки все-таки достаточно деформируемы будут. Также разберите и посмотрите пласть фланца нет ли там дефектов, а точнее сказать заводского брака, такое сплошь и рядом бывает, скажем сначала делают фрезеровку фланцев, а потом приварку, могло от температуры при варки повести или воопще не фрезеровали. Если заводской брак, на завод переделывать и также им неустойку за простой, как то так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Цитата:
Если это рамы переменной высоты из сварных двутавров, то скорее всего там шарниры на опорах. А коньковый узел должен быть жестким. Раскрытие фланцев недопустимо. Если пришли бракованные металлоконструкции и их смонтировали, то это проблема завода и входящего контроля. Вариант 1 - разобрать, вернуть на завод для фрезеровки фланцев. (неплоскостность фланцев легко выявить приложив стальной слесарный угольник из толстой стали) http://diametr.by/catalog/izmeriteln...ochnye_up_ush/ Вариант 2 - разобрать, подобрать прокладки. Вариант 3 - выставить опоры и в проектном положении подбирать прокладки. Вариант 4 - предложить найти решения рукожопам изготовителям и монтажникам. Затягивать "на весу" фланец - лотерея, в болтах будут какие-то монтажные усилия неизвестной величины, и как контролировать процес натяжения - загадка.
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Судя по
Цитата:
средний узел будет также жёстким и работает на момент и поперечную силу. Без фрикциона никуда. Даже, если каким-то образом сделать шарнир. Собственно это не классический фланец, работающий на растяжение и иногда чуть-чуть на изгиб. ----- добавлено через 41 сек. ----- И никаких "прокладок"!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
На что узел-то работает? момент? Поперечная сила? Если поперечная сила, то прокладки в топку. Тем более мягкие. Если момент, то и так ничего страшного не должно произойти...
Согласен, что узел не похож на шарнирный. Может как раз из-за неточного стыка он и станет шарнирным в очень небольших пределах. Если нужен всё же жесткий, то сварить, да все дела. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
при восприятии момента фланцы в районе преднатяженных болтов должны плотно прилегать. иначе при загружении момент будет увеличивать усилие в болтах. Силы трения по площади вокруг болтов должно хватить для поперечной силы. Нужно исправить только фланцы, которые не стыкуются в нижних болтах. Может газом попробовать нагреть. а вообще в трехпролетнике с таким большим уклоном ригелей момент в коньке очень маленький. В некоторых схемах почти равен нулю
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Offtop: Коль тут герметик уже предложили и гроверы под высокопрочные болты проложены... экспериментальное строительство однако; возникла мысль, а что если фланца на эпоксидке собрать?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Offtop: дешево и сердито по рабоче-крестьянски так сказать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Что теперь коровник разбирать из-за этого? Проблем-то.... вон Бармаглот предложил забить железом трансформаторным и зашпаклевать ( шпаклевка есть в пособии где-то)..... сроки горят, строить дальше надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Собственно на 3-ем фото уже есть решение.
Разбирать не нужно. Любое из предложенных выше решений. Эпоксид - явно с избытком. Есть универсальное решение для таких случаев - скотч. Offtop: Лично я предпочитаю шотландский.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях | Bash | Металлические конструкции | 829 | 30.01.2024 10:59 |
Зазоры и прокладки в рамных фланцевых узлах на ВПБ по серии 2.440-2.1 | kga82 | Металлические конструкции | 7 | 13.08.2019 18:14 |
Какие существуют правили\рекомендации по проектироанию трубопроводов на фланцевых соединениях? | phobos | Инженерные сети | 4 | 04.04.2018 17:31 |
Затяжка высокопрочных болтов во фланцевых соединениях нижних поясов ферм. | Альпар666 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 03.12.2017 17:40 |
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.08.2012 11:14 |