Можно ли размещать электрощитовую в лестничной клетке в подвале под маршем
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
|
||
Просмотров: 11064
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Если эвакуация из здания может быть организована без задействования этой лестничной клетки (что маловероятно) - тогда можно электрощитовую оставить там. Если же эта лестничная клетка эвакуационная - то электрощитовую можно оставить только при условии отделения лестниц подземной и надземной частей здания противопожарной перегородкой, с организацией раздельных эвакуационных выходов для каждой части наружу здания. Читать СП 1.13130.2009 не пробовали?
Offtop: Я очень терпеливый и до сих пор жду ответа на свой вопрос про электрощитовую здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...4&#post1225274
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Да, я это знаю, и одну л.к. так и сделала-разделила марши перегородкой, и сделала отдельные выходы наружу из подвала и 1-го этажа...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Противопожарная дверь в кирпичной перегородке, разделяющей марши, как я понимаю- тоже не решение.... ----- добавлено через ~3 ч. ----- Тогда, может быть, можно поменять местами э/щитовую и тепловой узел (он находится под другой лестниней, в подвале).Выходы из этой л.клетки я сделала обособленными (из подвала и с 1-го этажа, с промежут. плошадки).... |
||||
|
||||
Подниму тему.
В СП 1.13130.2009 п. 4.4.4 написано: "В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств." Я так понимаю, помещение электрощитовой отностится к категории электрических вводно-распределительных устройств или нет? |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
можно ли разместить на лестничной клетке вентоборудование? | ankol | Инженерные сети | 9 | 04.12.2016 13:22 |
Лестничная клетка типа Н1 можно ли размещать что-либо под маршем | Asatur | Архитектура | 5 | 01.11.2012 15:13 |