| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли размещать электрощитовую в лестничной клетке в подвале под маршем

Можно ли размещать электрощитовую в лестничной клетке в подвале под маршем

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2014, 09:18 #1
Можно ли размещать электрощитовую в лестничной клетке в подвале под маршем
niusya
 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165

Здание ПФР. Пять этажей и подвал, надстраиваемый шестой этаж. В подвале находится электрощитовая , под маршем,т.е. в объеме лестничной клетке. Можно ли её там оставить?
Просмотров: 11064
 
Непрочитано 15.07.2014, 09:44
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Можно, если лестница, ведущая из подвала отделена перегородками от лестничных маршей, ведущих с надземных этажей.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 09:52
#3
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


как раз эта лестничная клетка имеет сообщение с первым этажом...т.к. в подвале находится архив, и сообщение с первым этажо необходимо.
niusya вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 10:01
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Если эвакуация из здания может быть организована без задействования этой лестничной клетки (что маловероятно) - тогда можно электрощитовую оставить там. Если же эта лестничная клетка эвакуационная - то электрощитовую можно оставить только при условии отделения лестниц подземной и надземной частей здания противопожарной перегородкой, с организацией раздельных эвакуационных выходов для каждой части наружу здания. Читать СП 1.13130.2009 не пробовали?
Offtop: Я очень терпеливый и до сих пор жду ответа на свой вопрос про электрощитовую здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...4&#post1225274
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 10:06
#5
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Да, я это знаю, и одну л.к. так и сделала-разделила марши перегородкой, и сделала отдельные выходы наружу из подвала и 1-го этажа...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Противопожарная дверь в кирпичной перегородке, разделяющей марши, как я понимаю- тоже не решение....

----- добавлено через ~3 ч. -----
Тогда, может быть, можно поменять местами э/щитовую и тепловой узел (он находится под другой лестниней, в подвале).Выходы из этой л.клетки я сделала обособленными (из подвала и с 1-го этажа, с промежут. плошадки)....
niusya вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 09:51
#6
hudozhnik

Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
 
Регистрация: 01.10.2010
Кронштадт
Сообщений: 179
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM


Подниму тему.
В СП 1.13130.2009 п. 4.4.4 написано:
"В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств."
Я так понимаю, помещение электрощитовой отностится к категории электрических вводно-распределительных устройств или нет?
hudozhnik вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 10:12
#7
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


да
xopolllo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли размещать электрощитовую в лестничной клетке в подвале под маршем

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
можно ли разместить на лестничной клетке вентоборудование? ankol Инженерные сети 9 04.12.2016 13:22
Лестничная клетка типа Н1 можно ли размещать что-либо под маршем Asatur Архитектура 5 01.11.2012 15:13
Лифтовая шахта в лестничной клетке Gala-exp Архитектура 13 09.11.2010 07:58