Всем доброго времени суток!
Требуется критика узла 4 и 5. В 4-ом узле пытался имитировать узел 20 серии 2.440, но получается эксцентриситет из-за уклона кровли 1,5%. На сколько это критично (пластины будут работать на изгиб)? Может вместо пластины использовать уголок?
И в 5-ом узле смущает узкая колонна 30Ш по сравнению с фермоой. Ну и ладно, да? И вообще конструктив узла... (мог заложить 35Ш, но хочется сэкономить).
Спасибо!
Offtop: Если сочтёте нужным, можно закрепить тему на верху, чтобы все могли выставлять сюда свои узлы КМ...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел4.jpg
Просмотров: 735
Размер:	106.2 Кб
ID:	138105  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел5.jpg
Просмотров: 663
Размер:	190.6 Кб
ID:	138106  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 20.jpg
Просмотров: 611
Размер:	246.3 Кб
ID:	138107  

__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 10458
 
Непрочитано 15.02.2019, 22:54
#41
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Радикально. Все примыкания балок принять шарнирными.
Можно попробовать колонны из ГСП.
И в любом случае лучше опереть на столик.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2019, 11:53
#42
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Радикально. Все примыкания балок принять шарнирными.
И сделать связевую систему целиком.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оценка/критика узла КМ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ 024 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.06.2013 00:36
Усиление рамного узла (КМ) Конструктор-ППРщик Конструкции зданий и сооружений 53 08.05.2013 11:50
Оценка/критика жесткого узла примыкания швеллера к двутавру Romegv Металлические конструкции 8 23.10.2012 22:38
Требуется критика узла КМ Alpha Конструкции зданий и сооружений 14 24.10.2011 08:00