| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 11.04.2016
Сообщений: 15
|
Здравствуйте.
Может кто сталкивался, подскажите. 1) Можем ли мы опирать противопожарную стену 2-го типа (120мм кирпичная кладка) на сборное перекрытие? 2) Сборная плита принята по серии 1.041-3 выпуск 1. В начале серии написано, что предел огнестойкости плиты не менее 0,75 часа (т.е. REI45, если я правильно понимаю). Нам 45 минут достаточно (т.к. нужно перекрытие 3 типа), но эксперт утверждает, что плита потеряет свою несущую способность раньше и не сможет выдержать противопожарную стену 2-го типа (120мм кирпича). Можно ли вообще опираться на те данные,которые даны в серии? И вообще прав ли эксперт? |
|||
|
||||
Имхо можно, в связи с тем, что проводились реальные огневые испытания этих плит.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Добрый день всем, помогите пожалуйста с таким вопросом.
Мет балка в составе перегородки, перегородка должна быть REI90, мет балку покрыли изовент-м до R90, пришел вопрос со стройки, что им делать с балкой тк по сертификату у нее будет R90 а не REI90 Для металла R и REI не одно и тоже? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
EI назначается перегородке. R назначается балке. Согласно их терминам.
А зачем балку покрыли ? Хрень какая-то. Я не спец по пожарам и огнестойкости. Но выглядит подозрительно. И зачем перегородке REI90 ? А как вы защитили саморезы к стальной балке ? У них тоже R90 ? Рекомендую воспользоваться сертифицированными альбомами известных систем перегородок. Кнауфы там всякие. А то жарить заставят...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
СП 2.13130.2012
5.2.1 Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления одного или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости, с учетом функционального назначения конструкции. Для строительных конструкций пределы огнестойкости и их условные обозначения определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ 51136, ГОСТ Р 53307 и ГОСТ Р 53308. Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных конструкций между собой должен быть не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций и определяется в рамках оценки огнестойкости стыкуемых строительных конструкций. Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости опираемой конструкции. Несущая конструкция - только R. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предел огнестойкости узлов. | freshbox | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 02.08.2018 08:48 |
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? | gdenisn | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 12.03.2015 12:01 |
Ищу ГОСТ 1664-42 "Расчет строительных конструкций. Нагрузка ветровая" | klinker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 20.04.2012 09:20 |
Поверочные расчеты строительных конструкций | SKYFOX | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.07.2006 09:27 |
Предел огнестойкости конструкций | Влад | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.09.2004 19:11 |