Непрочитано 19.02.2019, 03:10 #1
Минимальное расстояние от утеплитель(минеральная плита) до земли/отмостки в навесных системах. Где посмотреть?
Tolmachev.I.R
 
Регистрация: 04.12.2018
Сообщений: 318

Добрый день, коллеги!
Тут такой вопрос, делаю узел утепления цоколя в виде навесной системы и задаюсь вопросом.... где бы посмотреть минимально допустимое расстояние от земли/отмостки до утеплителя... Понятное дело что оно должно быть в разумных пределах где то от 100 мм до 200 мм и можно было бы посмотреть на узлах уже разработанных навесных систем, но тут у нас жаркий спор по данному вопросу с архитектором(временно исполняющей обязанности ГИПа)... она поставила задачу так что приходится либо идти к ген.директору с документацией либо делать минеральную вату, как говорится "в пол", то бишь до земли...что в моём случае не кажется такой хорошей затеей из за возможного(да что уж там, обязательного) подсоса влаги в утеплитель....
Буду благодарен ответам и ссылкам. если данная тема уже обсуждалась на форуме можете ткнуть меня в нее носом, ибо я не нашел(хотя каюсь, возможно плохо искал)
P.S. Если я тему создам не в том разделе, большая просьба не удалять, а перенести куда следует)
Просмотров: 3411
 
Непрочитано 19.02.2019, 06:37
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Архитектор, вероятно, руководствуется пожарными требованиями.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 09:53
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


На форуме уже обсуждалось. Кроме как на узлах производителей систем утепления и ГИ ничего нет. В пожарных нормах этот вопрос тоже не освещен.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 10:59
#4
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Почему обязательно пожарка? Если за цоколем отапливаемые помещения, то как-то надо его полностью теплоизолировать, не оставлять же дыру в утеплении. А если холодное - закрыть кассетами и дело с концом.
Константин Д вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 11:10
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от Tolmachev.I.R Посмотреть сообщение
тут у нас жаркий спор по данному вопросу с архитектором(временно исполняющей обязанности ГИПа)...
Когда вернется постоянно исполняющий обязанности ГИПа - поставит все на место. Пока можете потребовать письменное распоряжение от архитекторши-ГИПа (кстати, она должна быть назначена приказом). Служебные записки с изложением своего мнения (в 2-х экземплярах, подписанные адресатом) тоже никто не отменял.
Offtop: Обычно при теплом подвале поднимают облицовку ЭППС на 300 мм выше уровня отмостки (с защитой штукатуркой), дальше делают минвату.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 11:18
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Почему обязательно пожарка?
Потому что в пожарке требуют для объектов типа детского сада, школы утеплитель выше отметки земли НГ. И головная боль с цоколем, в который надо ставить экструзию, по всей РФ. А экспертиза в 123-ФЗ отправляет: Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0. И убейтесь все...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 11:27
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Потому что в пожарке требуют для объектов типа детского сада, школы утеплитель выше отметки земли НГ. И головная боль с цоколем, в который надо ставить экструзию, по всей РФ. А экспертиза в 123-ФЗ отправляет: Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0. И убейтесь все...
Гидрофобизированная минплита?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 12:13
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Гидрофобизированная минплита?
Пеностекло.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 13:53
#9
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Пеностекло.
Тож интересуюсь пеностеклом. Есть у кого ТС на пеностекло?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 14:28
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Гидрофобизированная минплита?
надежней
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Пеностекло.
хоть и дороже.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 15:43
#11
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Тож интересуюсь пеностеклом. Есть у кого ТС на пеностекло?
Не оно?
http://a-stess.com/application/albom...0%A2%D0%A0.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4293848/4293848831.htm
http://tutteplo.ru/documents/PenostekloDielNioAlbum.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293751/4293751576.pdf
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 19.02.2019 в 15:49.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 17:11
#12
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


видел это в снипе или пособии к нему "Основания зданий и сооружений". и по моему там речь идет о 30см.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 23:16
#13
Tolmachev.I.R


 
Регистрация: 04.12.2018
Сообщений: 318


так в том то и дело, что там за стеной группы и помещения детского сада, блоки ФБС целиком в землю заложили, а полы по грунту - вот и получается что по узлам нужно оставить 100-200 мм от утеплителя до земли, а это грубо говоря мостик холода и полы в детском саду на первом этаже будут холодными. это ппц какой то.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Идеально бы туда подошел пенополистиролбетон по какой нибудь спец. технологии, он в госте как НГ материал идет, а о пеностекле я и не слышал что такое есть на сахалине...сомневаюсь что у нас такое есть в продаже.
Tolmachev.I.R вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2019, 01:00
#14
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от Tolmachev.I.R Посмотреть сообщение
полы по грунту - вот и получается что по узлам нужно оставить 100-200 мм от утеплителя до земли, а это грубо говоря мостик холода и полы в детском саду на первом этаже будут холодными
У Вас что, цоколя вообще нет? Полагается при полах по грунту закладывать по периметру наружных стен (а лучше и не только) в конструкции пола утеплитель.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 20.02.2019 в 01:29.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2019, 07:15
#15
Tolmachev.I.R


 
Регистрация: 04.12.2018
Сообщений: 318


иваниваныч, сейчас то цоколь есть, вот только здание было построено еще при царе горохе, и мы для него проектируем усиление стен и фундаментов. по новым СП стены не проходят по теплотехническому расчету, поэтому мы его решили утеплять по типу мокрого фасада, но на узлах системы "Сэнерджи" был дан зазор в 200 мм между землей и системой...вот этот зазор меня и беспокоит, он попадает прям между землей внутри детского сада и полами...
Tolmachev.I.R вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2019, 07:59
| 1 #16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Ничего не понятно. Дайте узел по стене в районе отмостки, сразу станет конструктивней разговор.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2019, 09:33
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
видел это в снипе или пособии к нему "Основания зданий и сооружений". и по моему там речь идет о 30см.
поисковиком искал - нет там такого.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Минимальное расстояние от утеплитель(минеральная плита) до земли/отмостки в навесных системах. Где посмотреть?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов mikel Основания и фундаменты 10 15.10.2013 18:43
Какое должно быть минимальное расстояние от водопровода до дороги? Denchik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 20.03.2013 08:37
Каково минимальное расстояние от котельной до ДЭС killko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.12.2011 14:32
БСИ сваи - какое минимальное возможное расстояние до существующего объекта? MoscowBeast Основания и фундаменты 11 03.08.2010 21:38