| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом

Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.12.2008, 14:14 #1
Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом
Liam
 
Бумагомаратель
 
Пермь
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 1,531

Всем привет. Ситуёвина: проектируется бассеин в здании гостиницы, стены гостиницы выполняются из керамического утолщенного пустотелого кирпича, но СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" запрещает использование пустотелого кирпича в кладке стен помещений с мокрым режимом, даже при устройстве пароизоляции.
Т.о. требуется заменить в указанном помещении пустотелый кирпич на полнотелый, НО производители в нашем регионе не выпускают утолщенный полнотелый кирпич, а при замене на одинарный кирпич в одном помещении возникнут проблемы с перевязкой стен из утолщенного и одинарного кирпичей.
Какие могут быть решения данной загвоздки?
Просмотров: 7538
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 14:48
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Еще есть требование к кладке вентканалов, которые также должны быть из полнотелого кирпича. Как выполняются вентканалы в стенах из пустотелого?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 15:38
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Вентканалы в принципе идут во внутренних, а там пустотелые необязательны. И еще есть силикатный полнотелый кирпич, и почему нельзя перевязать через кратное число рядов.... и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 07:14
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Вопрос с вентканалами вновь не дает мне спокойно спать. Кто подскажет как выполнять вентканалы из полнотелого кирпича в стене из пустотелого утолщенного?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 07:29
#5
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


"3.8. При облицовке стен лицевым кирпичом перевязка лицевой и основной кладки стены осуществляется по многорядной системе
...при кладке из кирпича толщиной 88 мм - один тычковый ряд на пять рядов лицевой кладки;
Тычковые ряды лицевого кирпича толщиной 88 мм, перевязывающие облицовку с кладкой из кирпича толщиной 65 мм, располагаются - один тычковый ряд на четыре ряда лицевой кладки."
Замените произведите соответствующие замены в тексте и это будет ответ на ваш вопрос. Не забудьте, кладка вентканалов конструктивно армируется
лин вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 08:07
#6
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от лин Посмотреть сообщение
Не забудьте, кладка вентканалов конструктивно армируется
Как, чем и зачем?
Минька вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 10:13
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от лин Посмотреть сообщение
Не забудьте, кладка вентканалов конструктивно армируется
Опять же, в помещениях с мокрым режимом сетчатое армированние кладки не допускается
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 11:27
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
проектируется бассеин в здании гостиницы, стены гостиницы выполняются из керамического утолщенного пустотелого кирпича, но СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" запрещает использование пустотелого кирпича в кладке стен помещений с мокрым режимом
почему решил то помещение с мокрым режимом а не влажным?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 13:00
#9
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


По таблице 1 СНиП 23-02-2003, но этот вопрос давно отошел на второй план. Сейчас меня интересует конкретно кладка ветканалов в стенах из пустотелого утолщенного кирпича.
Говорят, было письмо Госстроя, разрешающее применение пустотелого эффективного кирпича, но с оштукатуриванием внутренней поверхности канала под "варежку", тока письмо это на бескрайних просторах рунета пока не нашел.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2009, 11:42
#10
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


А серию 5.905-27.08 "Дымовые и вентиляционные каналы из кирпича газифицируемых помещений" не смотрел? Может быть там что есть полезное?
357 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кладка наружных стен при каркасно-монолитном строительстве Raisa Конструкции зданий и сооружений 32 11.11.2014 14:17
сейсмика кладка стен Evgeny Конструкции зданий и сооружений 12 30.12.2012 11:10
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02