класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

Добрый день! Скажите пожалуйста какой класс функциональной пожарной опасности операторной с магазином на АЗС ?
Вроде бы говорят 5.1, но ведь в операторной магазин и должен быть вроде как 3.1 ?!
Просмотров: 12853
 
Непрочитано 13.08.2009, 12:46
#2
rar255


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 28


[noparse]Каждое здание может включать в себя помещения разной функциональной пожарной опасности.
[FONT=Times New Roman][size=3]Торговый зал должен быть отделен от помещений персоналя АЗС противопожарной перегородкой 1-го типа и дверью 2-го типа ([FONT='Times New Roman']НПБ 111-98* п.24)[/FONT][/size][/FONT][noparse]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.08.2009 в 13:35.
rar255 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 14:07
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Это я знаю. Ну так и к какому классу относить? К Ф3.1, в котором предусмотрены помещения для персонала АЗС ?
П.С Получается так. Просто запутали тут меня всякие

Последний раз редактировалось Route, 13.08.2009 в 14:21.
Route вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2009, 15:09
#4
alexhach


 
Регистрация: 15.10.2007
Пермский край
Сообщений: 93


Относи помещение операторной к Ф5.1, а помещение магазина к Ф3.1.
И всё.
alexhach вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 10:30
#5
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Так дело в том, что операторная (кнопки та эти) могут быть в магазине, т.е продавец отпускает бензин... Тогда выходит у нас все здание относится к 3.1? Никакого 5.1 фигурировать здесь не будет, правильно?

Цитата:
24*. Помещения для персонала АЗС, включая операторную, допускается предусматривать в зданиях сервисного обслуживания водителей, пассажиров или их транспортных средств. При этом указанные помещения должны быть выполнены в конструкциях, соответствующих степени огнестойкости основного здания, отделяться от помещений сервисного обслуживания водителей, пассажиров или их транспортных средств противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

Допускается предусматривать место оператора в помещениях сервисного обслуживания водителей и пассажиров при условиях размещения кабелей электропитания электроагрегатов технологической системы в специальном помещении электрощитовой, управления работой технологической системы и обесточивания электропитания АЗС оператором посредством слаботочной системы управления, а также обеспечения возможности визуального контроля за технологическими операциями оператором АЗС.
Route вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Функциональный класс пожарной опасности бассейна Route Прочее. Архитектура и строительство 4 16.07.2009 13:47
Класс пожарной опасности KiteCAD Прочее. Архитектура и строительство 13 22.11.2006 19:26