15.09.2009, 06:23 | #1 | |
Расстояние между анкерными болтами
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
||
Просмотров: 30893
|
|
||||
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81
|
Вряд ли тебе дадут 100% аргументированный ответ на эти вопросы. Самый лучший способ - проверить на натурных испытаниях. Отлей бетонные чушки с косвенным армированием и без, размести в них болтов всяких диаметров и по всякому. А потом дергай и делись с нами результатами исследований.
Но если вдруг тебе покажется слишком накладным и утомительным приведенное выше предложение - принимай min расстояние 6d для всех случаев...как аксиому не требующую доказательств. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
[quote=Ильнур;447402]Эти расстояния типа n*d справедливы для "типового" случая, т.е. к определенной марке бетона и рекомендованной длины анкеровки. Как Вы и сами сообразили.[/QUO
Ну значит, если я переживаю, надо считать самому или понаставить арматуры), или и то и другое
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Если посмотреть ГОСТ 24379.1-80, то можно увидеть, что после d48 начинается более "крутая" конструкция заглубленной части болтов.
Соответственно вырыв бетона и прочее будут происходить по сценарию "пошире", чем для простой анкеровки при d<48. Нужно вернуться к началам (ЖБ) и самому прикинуть.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
Спасибо. Буду менять размеры фундаментов под новую конструкцию болта... Да и таблица, о которой я говорил в начале, с глубиной заделки дана для болтов из стали марки ВСт3кп2 при бетоне В12,5...Глубина заделки для отличных от данных условий находится по соотношению, которое приведено в "Пособии по проектированию анкерных болтов", п.3.20. Стоит кому-то сказать и прочесть подробно (даже то, что мелким шрифтом), всё становится более менее понятно. "Истина где-то рядом...")
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 15.09.2009 в 12:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
согласно ПОСОБИя ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (к СНиП 2.09.03) таблица 4 минимальное расстояние м/д осями болтов 2-го типа 8d. При этом согласно пункта 3.23 : Расстояния между болтами, а также от оси болтов до грани фундамента допускается уменьшать на 2 при соответствующем увеличении глубины заделки на 5d ( к требуемым 15d) - все это для бетона В12.5 и стали ВСт3кп2 |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Блин!
GIP Я ж по этому пособию считаю. Но смотрю в книгу вижу фигу. Просто невнимательно эту таблицу прочел. Спасибо огромное. Что самое главное я ж уже откуда то брал данные по расстояниям, но забыл откуда. Еще раз спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
У меня такая ситуация. По заданию металлистов расстояние между болтами М48 принято 160мм. В этом случае какие нужно предусмотреть мероприятия по анкеровке? Металлисты говорят , что нужно выполнять единую анкерную плиту и заделывать эту конструкцию на 20 d. Где в нормах это написано?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
ПОСОБИе ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (к СНиП 2.09.03) п.3.24 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
На листе в мультитексте не сохраняется расстояние между строчками текста | beholder | AutoCAD | 11 | 17.11.2009 22:01 |
Расстояние между строками текста DTEXT | Meat_12237 | AutoCAD | 6 | 23.06.2009 11:34 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Расстояние между видами на чертеже | Сеченов | Разное | 14 | 09.02.2009 15:50 |
Расстояние между эвакуационными выходами | slimmy | Архитектура | 2 | 06.08.2008 22:07 |