Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарная дверь в электрощитовой внутри цеха.

Противопожарная дверь в электрощитовой внутри цеха.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2009, 10:51 #1
Противопожарная дверь в электрощитовой внутри цеха.
Мария П.
 
инженер
 
Россия
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 34

Скажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Внутри производственного здания (цех) размещены электрощитовые. В них не находятся люди, т.е двери не на пути эвакуации. Стены 380мм кирпич. Можно ли поставить обычные двери (метал-утеплитель-метал), а не противопожарные? По СНиП "встроенные помещения категории В2 отделены от помещения основного объема производственного здания категории Г перегородками из силикатного кирпича толщиной 380мм (REI 150) с заполнением дверных проемов дверями с пределом огнестойкости не ниже EI 15". А вот дверей противопожарных с таким пределом вроде нет, начинаются с 30 мин. А на обычную дверь сертификат с 15 мин не сделать (очень дорого и сложно).
Просмотров: 7106
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:26
#2
spatinka


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 41


на 100% не уверена но нельзя. электрощитовые по НПБ относяться к классу П-IIа. дверь должна быть противопожарной.
__________________
заранее благодарю :)
spatinka вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:59
#3
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Мария П. Посмотреть сообщение
Внутри производственного здания (цех) размещены электрощитовые.
Какие щитовые? Что в них находится?
В общем случае:
"Выходы должны быть выполнены наружу, на лестничную клетку или в другое производственное помещение категории Г или Д, а также в другие отсеки РУ отделенного от данного противопожарной дверью II степени огнестойкости."
В общем читайте ПУЭ и будет вам СЧАСТЬЕ!!!
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 10:54
#4
Мамай


 
Регистрация: 30.09.2009
Свердловск
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Мария П. Посмотреть сообщение
производственного здания (цех) размещены электрощитовые
Для производственного здания противопожарная дверь EI30, для жилого EI60.


Цитата:
Сообщение от Мария П. Посмотреть сообщение
на обычную дверь сертификат с 15 мин не сделать (очень дорого и сложно).
В подобном случае допускается применять конструкции с большим пределом огнестойкойкости, если для вас это экономически целесообразно.
Мамай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарная дверь в электрощитовой внутри цеха.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ветровая нагрузка на вспом. здание внутри цеха VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 4 18.10.2012 22:14
Потолок внутри цеха Yoshka Конструкции зданий и сооружений 7 03.09.2009 12:35
Демонтаж конструкций внутри цеха Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2008 11:13