Большие крутящие моменты в крайних ригелях
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Каркас сборно-монолитный. Сетка колонн 6,3х9м. (плиты 9м., 2 пролета). Нагрузки на ригели передаю через плиты, которые моделирую ортотропными пластинами. Жесткость плит в продольном направлении нормальная, а в поперечном нулевая. Плиты опираю через объединение перемещений по ХУZUxUz (5 степеней свободы). Конструктивно в пустоты плиты заводится арматура на 30см. и монолитится вместе с верхней монолитной зоной ригеля.
В итоге получаю большие крутящие моменты в крайних ригелях, которые меня смущают. Или все нормально? Может, что-то делаю не так? Файл прикладываю.
Спасибо.

Вложения
Тип файла: rar медгородок_с плитами_1.rar (7.5 Кб, 152 просмотров)

__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 17836
 
Непрочитано 23.01.2013, 12:54
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Я ж написал, что шарнир.
Я проектировал кучу домов, где были сборные ригеля и преднапряженные плиты пролётом 7,2м толщиной 6 см. После монтажа раскладывалась верхняя арматура над ригелями и бетонировали ещё 10см сверху. Там логику нагружений приходилось чётко отслеживать
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 12:58
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


swell{d}

Я то в тебе не сомневался...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 13:06
#23
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Sarman
если хотел смоделировать шарнирное опирание то надо было оставить свободной Ux
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 13:40
#24
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


DEM
swell{d}
Forum4anin
Хорошо. Допустим у меня в расчете будет чистый шарнир. Значится мне следует оставить объединение перемещений только по оси Z? Я вас правильно понял? И крутящие моменты исчезнут?

olf_
Да хотел смоделировать шарнирное опирание плит на ригели. Но оставив связи по ХУZ.
Тоесть задавать объединение перемещений по осям ХУZ и Ux. Если освободить по Ux, то кручение точно исчезнет. Значит моя ошибка в том, что я освободил по Uy вместо Ux? Простите за излишние уточнения.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 13:49
#25
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Sarman
Вообще убрать повороты, оставить объединение только по X, Y и Z
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 14:15
#26
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
swell{d}
Видишь суслика????
)))
....
....
А там есть бегомот)))
shifr вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 14:40
#27
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


А никто не заметил какой размер сетки у автора темы, разбей нормально сетку на плитах и будет тебе счастья в уменьшенных крутящих моментах. По поводу вообще узла сопряжения, стержни в данном случае ставятся конструктивно действительно, и связано это с тем, чтобы снизить развитие трещин в верхней полки плиты, т.к. монолит еще и заводится в плиту, и частичная передача момента будет на полку, кто знает есть еще белорусский вариант данной технологии, по сути французской saret, там вообще скрытые ригеля и плиты не опираются непосредственно на полку ригеля, а держатся на вот этих монолитных шпильках. Про модель в целом промолчу, надолго это получится и не очень приятно будет автору.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 14:49
#28
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Про модель в целом промолчу, надолго это получится и не очень приятно будет автору.
Почему же не будет не приятно. Вовсе нет. Приму любую обоснованную критику и замечания. На счет сетки колонн видел реальный проект и с шагом 9х9.
На счет объединения перемещений разбираюсь пока. Не получается пока...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 14:51
#29
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Если освободить по Ux, то кручение точно исчезнет. Значит моя ошибка в том, что я освободил по Uy вместо Ux?
- да

Не забудь про эксцентричное опирание - 400/2-70/3=177 мм
Сетка крайне грубая (но для обкатки пойдет)

Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
разбей нормально сетку на плитах и будет тебе счастья в уменьшенных крутящих моментах.
- напротив крут. мом. увеличатся...
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 14:55
#30
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Почему же не будет не приятно. Вовсе нет. Приму любую обоснованную критику и замечания. На счет сетки колонн видел реальный проект и с шагом 9х9.
На счет объединения перемещений разбираюсь пока. Не получается пока...
Ладно видно не понятно сказал какую сетку разбить, хотя понятно вроде что на плитах можно иметь только одну сетку - конечно-элементную. У вас сетка на плите очень крупная сделайте мельше, причем тут сетка колонн.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 15:13
#31
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Ладно видно не понятно сказал какую сетку разбить, хотя понятно вроде что на плитах можно иметь только одну сетку - конечно-элементную. У вас сетка на плите очень крупная сделайте мельше, причем тут сетка колонн.
Зачем? Плиты сборные пустотные. Корректнее задавать одним конечным элементом с приведенной толщиной. Моя цель- просто передать нагрузки через плиты на ригели.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:17
#32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


дык и задавайте их нагрузкой тогда, а не КЭ
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:19
#33
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Зачем? Плиты сборные пустотные. Корректнее задавать одним конечным элементом с приведенной толщиной. Моя цель- просто передать нагрузки через плиты на ригели.
Да, надо же, как же классно, новый подход видно в МКЭ, делать суперкрупную сетку элементов, хотя сразу видно уровень подготовки специалиста, вы бы такой бред прежде чем писать, да и вообще прежде чем заниматься расчетами, подучили бы строймех, в частности МКЭ, книжки бы почитали, раз не понимаете о чем я. Блин ну рассмешил
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Корректнее задавать одним конечным элементом
давно я такого не встречал
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:25
#34
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Surely, Вы не правы. Если цель - собрать нагрузки с плит на балки, то можно и 1 КЭ моделировать.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 15:26
#35
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
дык и задавайте их нагрузкой тогда, а не КЭ
Если так задавать, то жесткого диска не будет. Хочу узнать более точнее перемещения каркаса от ветровой нагрузки. Плиты здесь в помощь.

Olf
Поправил. Крутящие моменты исчезли. Ошибка была в том, что перепутал Uy и Ux.
Эксцентриситет учту.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:27
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Хочу узнать более точнее перемещения каркаса от ветровой нагрузки.
сделайте объединение перемещений по XY в пределах каждого этажа.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:29
#37
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Не забудь про эксцентричное опирание - 400/2-70/3=177 мм
9м плиты на 70мм? 400/2-70=130
efwl вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:33
#38
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Интересно а на каких наркотиках сейчас молодежь сидит раз такие темы мутит....
Тут по любому какие то тяжелые наркотиги...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 15:42
#39
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Surely, Вы не правы. Если цель - собрать нагрузки с плит на балки, то можно и 1 КЭ моделировать.
А зачем тогда вся эта схема, ну нарисовал бы плиту сделал бы опоры и посчитал бы, если нужны нагрузки, по теме и основному сообщению не видно, что здесь идет сбор нагрузок, а реально рассчитывается схема, тем более и автор сам говорит что плиты сборная поэтому и моделирую одним элементом ,мало того он хочет найти точные перемещения от ветровой нагрузки, и о каком сборе нагрузок вы говорите!? Вы разве не поняли что автор реально считает правильность своей модели и то, что такая сетка это нормально.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2013, 15:42
#40
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
сделайте объединение перемещений по XY в пределах каждого этажа.
Хм, и правда... Дельный совет. И с плитами не надо мучиться. Спасибо.
Но нагрузки задавать трудоемко. По грузовой площади надо высчитывать на каждый стержень.....

И на счет опирания плит на 70мм. делали замечание, так ведь плита еще держится за счет армированных пустот на глубину 30см. Наоборот расчетный пролет плиты уменьшается.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Большие крутящие моменты в крайних ригелях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Будут ли возникать крутящие моменты при таком оперании фермы на колонну nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 07.06.2012 08:01
Большие моменты на крайней опоре многопролетной балки GGCAT Лира / Лира-САПР 6 11.01.2011 17:13
Большие крутящие моменты в балках (SCAD) Tony_Chu SCAD 5 23.07.2010 14:35
Лента на упругом основании. Большие моменты. Куртан Расчетные программы 8 25.03.2010 10:58