Уважаемые проектировщики, оцените пожалуйста выбор несущего слоя свайного фундамента. Нагрузка на сваю 25 тс. Здание двухэтажное кирпичное с подвалом.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Посадка.dwg (188.8 Кб, 1240 просмотров)

Просмотров: 4641
 
Непрочитано 23.07.2010, 11:22
#2
Алексейка


 
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 16


Вообще со свайным фундаментом могут возникнуть сложности, т.к. несущим слоем выбран песок. Сваи могут просто не пойти, а при испытаниях появится ложный отказ. Какие свойства у насыпного грунта? Здание то небольшое - думаю можно запроектировать фундаментную плиту.
Алексейка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 11:36
#3
Андрей Б.


 
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 59


Спасибо. Первый вариант бал плитный с выторфовкой, но потом заказчик отказался от него. Остановились на свайном варианте. Сваи остановил в песке мелком плотном, очень хорошие дает показатели при расчете несущей способности. Нижележащий слой тоже хорошие показатели но встречаются 10 см прослойки заторфованного песка. Смущает длина сваи, в хорошем грунте 2,0 м. Провели пробную забивку пяти сваи и их контрольную добивку через 10 дней, средний отказ 0,6 см, в пересчете около 25 т получилось. Насыпной грунт песок мелкий (насыпи более 20 лет).
Андрей Б. вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2010, 11:48
#4
Алексейка


 
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 16


Странно, что заказчик отказался от плитного фундамента. Основание вполне нормальное. Ну это его дело.
Если сваи зашли до проектных отметок - отлично. Насчет ложного отказа - примите несущую способность сваи с запасом и смело проектируйте свайное поле )
Алексейка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 12:21
#5
Андрей Б.


 
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 59


Оцените выбор длины свай. Смущает, фраза в СНиПе о том, что глубина погружения сваи в неразмываемые материковые грунты должна составлять 3,0 м.
Андрей Б. вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2010, 12:46
#6
Алексейка


 
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 16


СНиП 2.02.03-85

7.10. Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки, уровня расположения подошвы ростверка с учетом возможностей имеющегося оборудования для устройства свайных фундаментов. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, под их нижние концы должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные и средней крупности песчаные, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL £ 0,1 - не менее 0,5 м, а в прочие нескальные грунты - не менее 1,0 м.
Алексейка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 14:28
#7
Андрей Б.


 
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 59


Спасибо
Андрей Б. вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2013, 17:29
#8
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 155


Задам вопрос здесь, что бы не плодить темы.
Здание монолит 4 этажа офисов. Грунт под фундаментом
Цитата:
представлен лессовидными и озерно-болотными суглинками тугопластичными, мягкопластичными, единично, текучепластичными. Среднее значение показателя текучести IL = 0.52 д.е. По гранулометрическому составу (прил.2.2), в соответствии с табл. Б.12 ГОСТ 25100-2011 - это суглинки легкие пылеватые
Думаю бурить сваи через этот слой, затем через:
Цитата:
представлен озерно-болотными суглинками тугопластичной, мягкопластичной и текучей консистенции с низким содержанием органических веществ. Среднее значение показателя текучести IL = 0.79 д.е.
и остановиться в
Цитата:
моренными супесями песчаными, пластичными. Среднее значение показателя текучести IL = 0.42 д.е.
Нужно ли использование обсадной трубы при бурении этих грунтов?
2rist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование свайного фундамента. Оцените выбор длины сваи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Ростверк для свайного фундамента Garbag Основания и фундаменты 11 30.06.2006 16:44
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47