Непрочитано 15.03.2013, 10:58 #1
Расход воды на наружное пожаротушений КАЗС (контейнерая АЗС)
Demonchik
 
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 4

Помогите пожлалуйста определитсья с расходом воды на наружное пожаротушение КАЗС.
В СП 8.13130.2009 пункт 5.17 упоминается понятие "линейного топливозаправочного пункта", а в НПБ 111-98* есть определение "Топливозаправочный пункт – АЗС, размещаемая на территории предприятия и предназначенная для заправки только транспортных средств этого предприятия". Что же тогда "линейный топливозаправочный пункт"?
Я проектирую КАЗС (Контейнерная автозаправочная станция - АЗС, технологическая система которой предназначена для заправки транспортных средств только жидким моторным топливом и характеризуется надземным расположением резервуаров и размещением ТРК в контейнере хранения топлива, выполненном как единое заводское изделие) - как определить расход на пожаротушение?
Просмотров: 7189
 
Непрочитано 24.03.2013, 16:39
#2
уиэп

гип
 
Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Сообщений: 153


Я тоже сделал АЗС только модульного типа с контейнерами наземными. У меня было здание операторной которое надо тушить в течении 2 чсов. Для него расход по СП 8, табл.2 = 10л\с (109л\сут). Плюс для охлаждения резервуаров требуется вода 15л\с, это по НПБ 111-98* охлаждать 3 часа. Вообщем пожводоём получился 270м. куб.
уиэп вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 07:05
#3
anuuuuta


 
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41


Приветствую!
Люди знающие, подскажите пожалуйста: при проектировании модульной АЗС (МТБ-60) возник вопрос каким документом руководствоваться СП156 или НПБ111 в части противопожарного водоснабжения? Дело в том что по СП в п.6.35 прописаны конкретные требования:
Для целей пожаротушения АЗС следует предусматривать:
первичные средства пожаротушения;
стационарные установки пожаротушения (в том числе автоматические);
наружный противопожарный водопровод или водоем (резервуар).
А по НПБ111 п.95* позволяет отойти от противопожарного водопровода:
в следующих случаях:
на АЗС жидкого моторного топлива, если применяются только двустенные надземные резервуары общей вместимостью не
более 40 м3 или подземные резервуары;
на АГНКС или АЗС на жидком моторном топливе, если отсутствуют помещения сервисного обслуживания.
На таких АЗС необходимо предусматривать дополнительные стационарные или передвижные огнетушители. Тип
дополнительных огнетушителей и их количество определяются по согласованию с территориальными подразделениями ГПС.
Мой случай: надземное расположение, двустенные резервуары заводской готовности тип МТБ-60, общая вместимость 60 м3, вне нас. пунктов, в 9метрах от МТБ располагается здание оператора..
Можно ли сослаться на НПБ, чтобы уйти от противопожарного водопровода (ну и водоемов в т.ч.)?
СПАСИБО!
__________________
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 11:15
1 | #4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от anuuuuta Посмотреть сообщение
Мой случай: надземное расположение, двустенные резервуары заводской готовности тип МТБ-60, общая вместимость 60 м3, вне нас. пунктов, в 9метрах от МТБ располагается здание оператора..
Можно ли сослаться на НПБ, чтобы уйти от противопожарного водопровода (ну и водоемов в т.ч.)?
как вы отойдете?
1. у вас уже больше 40 м.куб
2. у вас есть операторная, для которой нужно пожаротушение согласно СП 8.
freese вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 12:23
#5
anuuuuta


 
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41


freese, технолог говорит, что операторная входит в комплекс АЗС, но не является помещением сервисного обслуживания. насколько это корректно?
__________________
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 17:07
1 | #6
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от anuuuuta Посмотреть сообщение
freese, технолог говорит, что операторная входит в комплекс АЗС, но не является помещением сервисного обслуживания. насколько это корректно?
читаем нормы:
СП 156.13130.2014 п.6.37 "Расход воды на пожаротушение зданий АЗС определяется в соответствии с другими нормативными документами по пожарной безопасности (для зданий сервисного обслуживания водителей и пассажиров, а также зданий для персонала АЗС как для общественных зданий, для зданий сервисного обслуживания транспортных средств как для производственных зданий)."
Аналогичный пункт и в НПБ111 п. 94.*

Входит в состав или не входит, тут ничего не сказано

Да и к тому же у вас общая вместимость резервуаров 60 м3

Последний раз редактировалось freese, 27.02.2017 в 17:14.
freese вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расход воды на наружное пожаротушений КАЗС (контейнерая АЗС)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расход воды на наружное пожаротушение? Дмитрий2010 Инженерные сети 11 17.02.2016 15:12
Как определить суточный расход воды? Klo Водоснабжение и водоотведение 4 14.12.2012 10:38
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома Route Водоснабжение и водоотведение 3 14.09.2012 17:06
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Расход воды на пожаротушение Plasticfantastic Инженерные сети 2 25.05.2010 08:42