| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
бесспорно,сегодня проверил на задачах,где расстояние уже уже в нормальных пределах-чистый изгиб и тп-там все норм.одинаковые значения. кажется,что не погрешность вычислений,а скорее округлений даже на мелких величинах
|
|||
|
||||
Определяется по формуле (7) в статье http://www.eurosoft.ru/files/publ/21rcnlsection.pdf
|
||||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Все же я не смог разобраться.прошу помощи.
я попробовал решить в версии 1 программы пример 44 из пособия к СП 52-101. при расчете полных нормативных сочетаний при трехлинейной диаграмме-вообще разрушение. по 2-х линейной-считает. но искомые решения мною так и не были получены. причем я менял момент из-за нахождения относительно ц.жесткости Offtop: в программе tutanhamon'a все получается. может кто-нибудь показать,как правильно посчитать в 1-й версии? |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Да, в примере были заданы расчетные сочетания, но характеристики материалов приведены к нормативным коэффициентами. Только не учтено, что для расчета трещин при длительной нагрузке СП велит использовать диаграмму непродолжительного действия.
Во вложении исправлено. |
||||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
у меня при расчете по трехлинейной при Mt=240-разрушение,т.е. нет s0 приходится его искать по двухлинейной, и тогда Мт корретированный=204,8 и Сигма уже =341.5 ----- добавлено через 30 сек. ----- по двухлинейной если все считать-то совсем противоестесственное выходит) |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Ayvengo, результат у меня в подписи. Даже произвольное сечение-набор сечений теперь считает (правда пока только у меня на dev-компе, т.к. из под питона у меня gmsh на сервере не хочет с нужными правами стартовать). Как доделаю нормальный релиз, то сделаю community edition с git'ом базового API. Offtop: Мечтаю о том, чтобы каждый мог писать свои модули и подключать их к сайту.
А по геотехнике в LinkedIn у Ал-й увидал ссылку на ADONIS (http://www.geowizard.org). Вроде бесплатный пакет с геотехникой, но пока не тестировал. |
|||
|
||||
Обычно подобные разговоры на форуме так и оставались разговорами или, в лучшем случае, отдельными разработками, так и не получающими широкого использования и фактически отмирающими после очередного обновления нормативов. Сил Вам и дальнейшего энтузиазма на поддержание задуманного!
|
||||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Подсобите,друзья.
Считаю сечение 1400х300(h).(см вложение). хочу узнать каков момент образования трещин на верхней грани (где d18) и напряжение в ней при моменте образования трещин. Двухлинейная диаграмма.непродолж.действие я посчитал ручным и в Статике-близко получил,а вот в НДМ от tutanhamon'а и RC-другие значения |
|||
|
||||
Цитата:
Наверное, опять связано с точкой приложения N. Похоже, этот момент Вы так и не прочувствовали. Прогоните задачку в бесплатной версии Старк 2017. Последний раз редактировалось Ayvengo, 16.03.2017 в 16:23. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Помогите определить категории помещений для родильного отделения | Проектировщик124 | Пожарная безопасность | 6 | 01.02.2016 10:20 |
Помогите определить серию жб колонны | Muxa22 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.05.2014 14:17 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |