| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.12.2009, 13:24 | #1 | |
Расчет свайного фундамента опоры ЛЭП на морозное пучение
Новосибирск
Регистрация: 14.06.2005
Сообщений: 122
|
||
Просмотров: 16968
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
СП 50-102-2003
7.1.3 Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах свайных фундаментов, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07 с учетом указаний СНиП 2.02.01. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Ветер и морозное пучение вместе - нет
То же самое СНиП 2.02.03-85 п.3.2. Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах свайных фундаментов, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07 с учетом указаний СНиП 2.02.01 |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
40т<45т Последний раз редактировалось olf_, 11.03.2010 в 17:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
|
Вот в этом месте хотелось бы разобраться поподробнее.
Я представляю следующую картину: на куст действуют вырывающие нагрузки 40 тс (ветер) + 20 тс (пучение) = 60 тс. 60 < 45 => сваи не останутся на месте, а переместятся вверх на величину деформации морозного пучения грунта. Башня от этого, конечно, не упадет, но нарушится вертикальность ствола, отклонятся антенны, утратится связь. То есть башня потеряет свою функцию - стабильно держать антенну на высоте. Может быть, я в каком-то месте ошибаюсь. Только в каком? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Я,B@tman, так и понял, что вы хотите сложить эти две нагрузки.
Предлагаю вам пока остановиться на данном этапе. Изучить выкладки Приложения И СП 50-102-2010 (пока вроде проект), где производится учет при морозном пучении и выдергивающей нагрузки, посчитать, а после делать выводы. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
|
Кажется, разобрался.
При проверке устойчивости сваи на выдергивание с учетом сил морозного пучения несущая способность сваи учитывается без деления на коэффициент Гамма_k=1,75-1,5. Кстати, назначение этого коэффициента при действии выдергивающих нагрузок тоже дело запутанное. ПС Но новоый СП вносит ясность в определение Гамма_к Последний раз редактировалось B@tman, 12.03.2010 в 12:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 10
|
Подниму тему. дабы не плодить лишнего..
Я считаю фундамент опоры ЛЭП. Возник вопрос по расчету свай на выдергивание. Вообще расчет веду на морозное пучение, но тот же вопрос возникает и когда считаешь на выдергивание от расчетных нагрузок: - Нужно ли учитывать вес сваи при расчете на выдергивание. Я склоняюсь что нужно его учитывать (он увеличит несущую способность на выдергивание) с снижающим коэффициентом 0,9. Причем увеличит несущую способность очень значательно - вес сваи 3,6 Т. При расчете на вдавливание вес сваи не учитывается, как я понял из прочитанных СНиПов и СП. Мы просто собираем нагрузку на нижнем обрезе фундамента (ростверка т.е.). Поправьте если неверно. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
СниП 2.02.03-85, п. 3.10 "...Примечания: 1. При расчете свай всех видов как на вдавливающие, так и на выдергивающие нагрузки продольное усилие, возникающее в свае от расчетной нагрузки N, следует определять с учетом собственного веса сваи, принимаемого с коэффициентом надежности по нагрузке, увеличивающим расчетное усилие..."
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 10
|
Большое спасибо, SergeyKonstr. Значит и на сжатие и на выдергивание вес сваи нужно учитывать..
Еще волнует такой вопрос - тоже по опорам ЛЭП. Ситуация следующая: опру нужно закрепить в грунтах: -10,8 м просадочные грунты. просадочность II типа. - ниже вскрыто около 3 м галечникового грунта Забивные электротехнические сваи длиной максимум 12 м и она должна торчать над землей около 400 мм итого заглубление в несущий слой - 0,8 м. Нормально - но при расчете на вдавливание. понятно что нельзя учитывать при расчете на вдавливание есущую способность боковой поверхности в пределах просадочной толщи нельзя. Но как быть с расчетом на выдергивание в данном случае? Сформулирую подругому, а то получилось сумбурно и нпонятно: Можно ли при расчете несущей способности сваи на выдергивание учитывать сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в пределах толщи просадочных грунтов? Последний раз редактировалось Vitek287, 13.08.2010 в 10:18. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. | klepik21 | Основания и фундаменты | 1 | 29.07.2009 16:42 |
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. | Anton.g | Основания и фундаменты | 20 | 03.12.2008 07:58 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |