Добрый день!
Несколько вопросов по Еврокоду:
1. Superimposed dead load - это постоянная нагрузка от конструкции пола, потолков, инженерных систем и т.д?
2. Что такое Ѱ2 фактор?
Во вложении интересующая страница Еврокода.
Вложения
Тип файла: rar 2014-05-11-13-20-26.rar (1.68 Мб, 29 просмотров)

Последний раз редактировалось Gustaf, 15.05.2014 в 16:58.
Gustaf вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 16:51
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Super imposed dead load is the dead load on the structure excluding the self weight
Вы уже сами вроде как ответили но там есть и некоторые аспекти относительно live load типа перегородок итп.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 17:02
#3
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


Спасибо. 1 вопрос снят. Может заодно подскажете, где можно лекции на английском скачать? Желательно простые, чтобы по ним выучить терминологию.
Gustaf вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 10:09
#4
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от Gustaf Посмотреть сообщение
Superimposed dead load
Под super понимается равномерно распределенная, как раз без учета постоянных перегородок, от которых собственный вес может задаваться точечно.

Цитата:
Сообщение от Gustaf Посмотреть сообщение
Что такое Ѱ2 фактор?
Также как и Ѱ0, 1 - коэффициент снижения нагрузки в комбинации. Для обычных комбинаций применяется Ѱ0, для аварийных - Ѱ1,2.
Все нормально расписано в самих еврокодах. В литературе многовато воды.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 10:13
#5
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


Geter, спасибо!
Gustaf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Не понятны обозначения в Еврокоде

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обозначения БТИ в Archicad Soras1907 ArchiCAD 5 15.08.2012 23:59
Условно-графические обозначения ИК-прожектора и видеоглазка znatok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2010 09:16
Современные обозначения для чертежей электроосвещения Баркова Татьяна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.08.2008 16:47
Условные обозначения по ГОСТу bars Прочее. Архитектура и строительство 2 12.08.2005 10:15