Непрочитано 15.12.2016, 18:54 #1
Что учитывать при расчете инсоляции?
chuklanoff
 
Инженер-строитель
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 81

Вопрос в следующем - в каком радиусе учитывается окружающая застройка при расчете инсоляции?

Т.е. учитываются ли здания на расстоянии 50,60...100,150 м?

Нормативно закрепленных расстояний нигде не нашел..
Просмотров: 2828
 
Непрочитано 16.12.2016, 05:23
#2
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Вы строите тени и смотрите влияют ли оне (достанет или нет)

По секрету: тут зависит и от расстояния до здания и от его высоты (чем выше здание тем длиннее бывает его тень), ну и от времени суток. Стройте "конверты теней"

Все, что "достает" надо учитывать. "Нормативно закрепленных расстояний" нету и быть не может
kobza на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 09:35
#3
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


Благодарю за ответ. Про тени мы знаем....и это не совсем спасает, ибо нам "умные" люди пытаются втянуть в расчет здание на расстоянии 80м...и нет от него тени, а если построить график, то оно затеняет расчетный объект..
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 09:48
#4
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от chuklanoff Посмотреть сообщение
.и нет от него тени, а если построить график, то оно затеняет расчетный объект..
Нет, так не бывает. Если строите и затеняет - значит затеняет. (на текущем объекте на 90-100 м расстоянии проверяем и учитываем)

Методика расчета, конечно, условна. Она не абсолютно точно отражает реальность. Но это принятая и утвержденная методика, на которой основаны нормы и требования. Мы обязаны это соблюдать
kobza на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 10:03
#5
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


на сколько я понял, у каждого региона свои утвержденные методики.
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 10:24
#6
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Методика общая, одна. Прописанная в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. А линейка инсоляционная, да, зависит от широты географической
kobza на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 13:10
#7
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


Ну так в это же методике нет ни слова о том, в каком радиусе необходимо учитывать окружающую застройку и что необходимо рассчитывать затенение
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 10:36
#8
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от chuklanoff Посмотреть сообщение
Ну так в это же методике нет ни слова о том, в каком радиусе необходимо учитывать окружающую застройку и что необходимо рассчитывать затенение
kobza вам предельно понятно объяснил. До каких зданий дотягивается "ваша" тень - те здания и учитываются при расчёте. И наоборот смОтрите, чтобы ваше здание не затенялось окружающей застройкой.
arch вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 20:58
#9
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Можно полюбопытствовать, что за тень, в целях самообразования? Всегда проверял по инсоляционной линейке... Там просто высоты соседних зданий надо знать.
Glop вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 05:14
1 | #10
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Можно полюбопытствовать, что за тень, в целях самообразования?
Как вариант http://psgroup.ru/001/Resources/Insolation_shadows.jpg
arch вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 06:50
#11
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от chuklanoff Посмотреть сообщение
Ну так в это же методике нет ни слова о том, в каком радиусе необходимо учитывать окружающую застройку и что необходимо рассчитывать затенение
Согласна, в СанПиН очень скромно указано про необходимость расчета затенения:

Цитата:
7.8. Определение продолжительности инсоляции проводится в следующей последовательности:

на плане и вертикальном разрезе помещения определяют горизонтальные и вертикальные инсоляционные углы светопроема и расчетную точку «В» помещения в плане (рис. 5);
на генплане участка застройки определяют положение расчетной точки помещения (рис. 1-4);
центральную точку «О» инсоляционного графика совмещают с расчетной точкой «В» помещения;
инсоляционный график ориентируют по сторонам горизонта;
отмечают расчетную высоту противолежащего здания по условному масштабу высот зданий на инсоляционном графике;
по инсоляционному графику определяют продолжительность инсоляции помещения в пределах горизонтальных и вертикальных инсоляционных углов светового проема.
При этом продолжительность суммарной инсоляции равна сумме часов по графику в пределах углов АВР и ЕВО (рис. 5).
Ну, наверное, предполагается, что проектировщик знает, как оно работает, и что такое "конверт теней". По опыту: взаимовлияние зданий в 20 этажей около 100 м, а больше высота - и радиус влияния больше

Меняйте проект, пока не поздно (уменьшайте высоту, отодвигайте по генплану). Потому что вопрос возникнет в экспертизе, а потом еще и жильцы затененного дома судиться к Вам придут
kobza на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 11:01
#12
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение

Шикарный пример!
Можно полюбопытствовать - в чем выполнено?
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 11:02
#13
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от chuklanoff Посмотреть сообщение
Можно полюбопытствовать - в чем выполнено?
Не знаю. В интернете нашёл
arch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что учитывать при расчете инсоляции?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Как учитывать вес буровой сваи при расчете ее несущей способности? vanAvera Основания и фундаменты 24 13.12.2016 11:36
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод Rourker Основания и фундаменты 16 05.12.2013 13:42