Методика расчета объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока в системы коммунальной канализации. - СПб.: Экология и право, 2000. - 52 с.
После формулы (8а)
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Большое спасибо.
Недоискал в своё время. Добавлено. Нашёл в СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* Цитата:
Также СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения Цитата:
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.04.2012 в 11:47. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
http://base1.gostedu.ru/47/47953/#i1014615
прил 4 табл 4 - Интенсивность инфильтрации W грунтов |
|||
|
||||
Гидрогеолог Регистрация: 22.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17
|
Инфильтрацию, обычно, принимают 10% от атмосферных осадков.
Без построения численной модели, задача вряд ли решается. Точных определений коэффициента фильтрации у вас нет. Точного положения уровня - тоже. А гидрогеологические расчеты - это не вычисления по одной принятой формулке. В гидродинамических зависимостях - всегда несколько неизвестных. И поэтому, точное решение находится путем серии прямых и обратных расчетов с подстановкой различных значений геофильтрационных параметров. Без нормального гидрогеолога - все ваши решения - туфта. Хоть ругайте меня, хоть пополам режьте! |
|||
|
||||
инженер-проектировщик ВК Регистрация: 06.12.2011
Московская обл., г.Клин
Сообщений: 1
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |