Как правильно считается в энергетическом паспорте n0 - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период?
|
||
Просмотров: 5966
|
|
||||
ГИП Регистрация: 14.01.2008
Томск
Сообщений: 24
|
у меня та же проблема, считаю детский сад, вентиляция естественная, кратность воздухообмена считала как для зданий с разницей в том, что при определении количества приточного воздуха принимала 6*Al. Из-за этого уд. расход выходит 61 кДж вместо требуемых 45. Уже все перепробовала, перепроверила - выходит что только воздухообмен влияет, но это ведь бред, конструкции эффективные, система отопления с авторегулированием, а ничего не выходит.....
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,323
|
Примеры правильного раздела 10(1), полностью (от обложки до задней корочки) сделанные в программе.
Цитата:
Если показатели не соответствуют нормам, то надо пересматривать проектные решения. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Столкнулся с такой же "проблемой". Воздухообмены по разделу ОВ значительно отличаются от показателей, определяемых по СП 50.13330.
Методики просто разные, действительно не понятно почему бы не воспользоваться данными из раздела ОВ. Авторы СП 50.13330 могли бы просто сослаться на СП 60.13330 и другие документы, тем не менее посчитали возможным "придумать" свои коэффициенты. Если для общественных зданий и помещений применение высоких коэффициентов как-то оправдано, то для жилья, особенно с газовым оборудованием, воздухообмены просто никакие. ----- добавлено через ~2 мин. ----- СП 50.13330.2012 п. Г.3. ... для детских дошкольных учреждений, школ, среднетехнических и высших учебных заведений - 7 Ap |
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 14.01.2008
Томск
Сообщений: 24
|
Цитата:
как правильно взять кратность по чертежам, в разделе ОВ есть таблица там кратности по вытяжке, их суммировать? если в части помещений естественная, а в части механическая? ----- добавлено через 45 сек. ----- Считаю по старому СНиПу |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,323
|
Цитата:
Все эти Х*А применяются, когда о вентиляции здания вообще ничего неизвестно, как ориентировочные значения - "сколько могло бы быть". Это обычно при энергообследованиях существующих зданий, для сравнения с фактическими расходами. А в конкретном проекте данные по вентиляции берутся из чертежей ОВ. Вот там и предусматриваются мероприятия по сокращению расходов на вентиляцию - и за счет сокращения воздухообменов, и за счет утилизации тепла. Цитата:
|
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Никто не без греха
Посмотрел демо-отчет по многоквартирному жилому дому "правильного" раздела 10(1), выполненного в программе. Навскидку: 1. для расчета воздухообменов определяется такой показатель как "заселенность квартир". Согласно СП 54.13330, СП 60.13330 это отношение общей площади квартиры на количество жильцов. В программе, как впрочем и в СП 50.13330, почему-то определяется как отношение площади жилых помещений квартиры к количеству жильцов. 2. то же самое касается минимального показателя воздухообмена 0,35. В отчете, как впрочем и в СП 50.13330 от применяется к объему жилых помещений квартиры, а согласно СП 54.13330, СП 60.13330 его следует применять к общему объему квартиры. 3. скорее всего, так же как и в СП 50.13330, в отчете попутан такой показатель как "высота этажа". Высота этажа - это расстояние от пола до пола, а расстояние от пола до потолка - это высота помещений. А сужу я по тому, как считается объем помещений квартиры. |
||||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
архитектура Регистрация: 24.04.2008
Красноярск
Сообщений: 6
|
в приложении Р СП 50.13330.2012 при нахождении средней кратности воздухообменов Жилой части, ЛЛК, и общественных помещений в формуле подставляется общий отапливаемый объем (сумма). Правильно ли это? Ведь в примере находится средняя кратность воздухообмена для каждой части в отдельности, а делится почему-то на общий отапливаемый объем.
|
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 669 | 24.03.2017 20:16 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 106 | 25.10.2015 19:00 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || || Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги || |