[quote]Емкость циллиндрическая выполнена в нержавейке (V=2.4 м3), диаметр 1 м,
Емкость полностью наполняется водой t=70 С. Исходя из опыта житейского и образования инженерного, как Вы считаете, через какой период времени температура воды в баке станет равна 40С?/[quote] Емкость вертикальная или горизонтальная? Но в любом случае высота приличная, в верхней части будет остывать значительно медленнее чем в нижней. Где собираетесь ставить датчик (по высоте)? Где собираетесь ставить заборник для воды, если в верхней части (плавающий), то горячей воды хватит часов на 6 - 10, может и больше, зависит от полного (быстрого) или частичного расхода (по моему опыту). |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
Осесимметричные - это симметричные относительно оси, с симметричными граничными условиями, не обязательно удлиненные - что то путаете Цилиндр как раз подходит ссылка на программу (для виндоус) http://dwg.ru/dnl/12687 на официальном сайте почему то битая
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 08.02.2018 в 04:11. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Я думаю, для форумчан, делавших теплотехнический расчет ограждающих конструкций, не составит большого труда определить величину мгновенного теплового потока для начальной температуры. Из него определяем снижение температуры за секунду (минуту). Получившуюся температуру вставляем в формулу для определения мгновенного тепловога потока для следующей секунды, снова определяем снижение температуры за секунду. Оформляем все это в Excelе, "протягиваем" и вуаля!
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Если они делают это в какой то программе, то проще взять программу по ссылке, где все то же самое, но включается опция transient. Дополнительно к обычному расчету (steady-state, режим установившийся через время равное бесконечности) в котором задаются только теплопроводности слоев, надо задать теплоемкости/плотность -это как аналог массы в динамике, и ее отличие от статики где массы не нужны). А считать это все как вы предлагаете - будет неверно, это экспоненциальная зависимость, решается дифуранение которое к простой сумме приращений не сводится).
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 08.02.2018 в 07:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616
|
Цитата:
Физику 7 класс знать нужно конечно, но только лишь с ней эту задачу с наскоку не решить. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Ага. Это как школьные задачи по алгебре "на сколько времени вода вытечет из бака", которые похожи на правду только в случае, если вода из бака откачивается каким-нибудь шестерёнчатым насосом, а не вытекает самотёком.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616
|
Цитата:
И напомните параметры? Какая температура начальная и конечная? Какой объем бака? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина стоек этажерки, сколько будет? | mollenhauer | Металлические конструкции | 6 | 20.06.2016 08:36 |
Сколько времени хранится обновлённая топосъёмка? | Сахалинец | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 19.12.2015 17:22 |
Сколько времени потребуется на строительство железобетонного торгового здания с паркингом? | Елена Валерьевна | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.07.2015 13:26 |
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? | Ingen | Организация проектирования и оформление документации | 74 | 15.04.2015 14:33 |
Разработка проекта типа "Север" (сколько по времени?) | ruslanuik | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 22.06.2009 23:00 |