Непрочитано 26.02.2013, 13:10 #1
Прошу проверить многопустотную железобетонную плиту.
valery2005
 
инженер-строитель
 
Rovno
Регистрация: 14.12.2005
Сообщений: 36

Прошу проверить многопустотную железобетонную плиту. Схему нагрузок прилагаю. Спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf Расчет_48.pdf (41.6 Кб, 144 просмотров)

Просмотров: 2109
 
Непрочитано 26.02.2013, 13:39
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Почему стена из пеноблока 1,65 т/м?
При плотности 500 q=0.5*0.2*1*3=0.3 т/м.п. (При h стены 3 м.)
Какие нагрузки у вас даны? (Полезная, или это вес пола)?
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 13:52
#3
valery2005

инженер-строитель
 
Регистрация: 14.12.2005
Rovno
Сообщений: 36
<phrase 1=


Там покрытие еще опирается на стену, я не указал поэтому 1, 65. Нагрузка полезная. Там где 150 там чердак. только утеплитель легкий, можно пренебречь. Где 400 это полезная - офисное помещение.Пол можно 60-80 взять.
valery2005 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 14:12
1 | #4
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от valery2005 Посмотреть сообщение
Там покрытие еще опирается на стену, я не указал поэтому 1, 65
Тогда с вероятностью 90% этого лучше не делать!!
Вы делаете несущую стену, а под ней ничего нету. Так не годится.

Вы новое здание проектируете?? Вы архитектор??
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 14:46
#5
valery2005

инженер-строитель
 
Регистрация: 14.12.2005
Rovno
Сообщений: 36
<phrase 1=


Реконструкция. На пенобетонную стену опираются стропила.Поэтому и стену легкую взяли. Мне расчет нужен... Под плитой и не может ничего быть, она опирается по двум сторона.

Последний раз редактировалось valery2005, 26.02.2013 в 14:53.
valery2005 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 15:23
#6
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от valery2005 Посмотреть сообщение
Реконструкция. На пенобетонную стену опираются стропила
Это вы решили я так понимаю опереть на плиту стену, а не нее балки покрытия??
Балки нельзя довести до несущей стены??
Назначение здания какое было раньше?? (жилое или общественное, офисы там были или что)?
Плиты пустотки обычно должны держать около 500-600кг/м2. (У вас проект обследования не делали, или это так "шабашка")?
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 15:36
#7
valery2005

инженер-строитель
 
Регистрация: 14.12.2005
Rovno
Сообщений: 36
<phrase 1=


Там стропила, не балки покрытия. Пенобетонная стена перехватывает часть нагрузки от них, а опираются они на две крайние стены.Офис и был там. Обследование делали. но то. что я просил, не сделали. Сказали устно 800.Если стропила исключить из нагрузки то иполучится 0,8 т.м. - вес стены пенобетон.
valery2005 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 15:38
#8
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Пустотки по серии могут держать до 1.3 т/м2. Плиты безопалубочного формования могут и до 2-х тонн на квадрат нести, надо только делать индивидуальный заказ. А так же есть еще сантехнические плиты , которые держат до 8т/м2.
Ну это в случае замены плиты перекрытия.
Так же пустотки неплохо усиливаются каркасами с 20-й продольной арматурой в пустотах.
Какая ширина плиты?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 15:50
#9
valery2005

инженер-строитель
 
Регистрация: 14.12.2005
Rovno
Сообщений: 36
<phrase 1=


Поэтому мне нужен расчет, чтоб знать, усиливать ли. Ширина 1500мм Там около 8 плит лежат в ряд, швы заделаны.
valery2005 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 16:04
#10
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Да, усиливать однозначно.
Сбор нагрузки:
1) от погонной распределенной (максимальной) 400/1,5=270 кг/м2;
2) от стены (через эквивалентную нагрузку) = 500 кг/м2;
3)сама плита 300 кг/м2.
Т.о. нагрузка на поле плиты: 270+500+300=1070 кг/м2. Если плиту менять, то по серии подобрать можно. Если нет, то усиление.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 16:39
#11
valery2005

инженер-строитель
 
Регистрация: 14.12.2005
Rovno
Сообщений: 36
<phrase 1=


А как вы прикинули эквивалентную? Мне кажется, что тут роль момент играет. Размести я стену в центре плиты и картина была бы другая...
valery2005 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2013, 16:50
#12
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Сосредоточенная от стены, которая приходит на плиту 1,65х1,5=2,5 т. Строим эпюру моментов в балке (шарнирно опертной) от сосредоточенной силы, расположенной в месте стены. Получаем значение момента 3,18 тм. Эквивалентный момент от распределнной эквивалентной нагрузки равен ql^2/8. Приравниваем и получаем эквивалентную погонную нагрузку. Делим ее на ширину плиты и выходит нагрузка на квадрат.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 16:56
#13
valery2005

инженер-строитель
 
Регистрация: 14.12.2005
Rovno
Сообщений: 36
<phrase 1=


Спасибо. Не в службу, можете прислать мне ваши прикидки? Любым форматом.

Последний раз редактировалось valery2005, 26.02.2013 в 17:06.
valery2005 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу проверить многопустотную железобетонную плиту.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Покупка подержанной иномарки Dinar^^ Разное 83 19.10.2011 14:11
Прошу поделиться соображениями как смоделировать плиту на грунте с учетом температурных и усадочных деформаций? leonid-as Лира / Лира-САПР 17 11.07.2011 22:20
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04