Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание.

Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание.

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2010, 14:28 #1
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание.
Jean Pauls
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 6

Jean Pauls вне форума Вставить имя

Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание.
По заданию у меня металлический каркас и фундамент - монолитная плита, но загвостка в том что под одной частью есть подвал а под другой нет. "Части" из-за того что есть сквозной проезд.
Вот мое решение (см. рисунок)
Скажите имеет ли место такое решение, или подскажите стоящее пожалуйста.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (212.1 Кб, 473 просмотров)

Просмотров: 1369
 
Непрочитано 06.05.2010, 14:32
1 | #2
vedinzhener


 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 2,079


надо посчитать и посмотреть разность осадок и при расчете учесть влияние на фундамент низкой части от высокой части. А грунт под подошвой один и тот же получился?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 14:35
#3
Jean Pauls


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 6


дело в том что я фундамент считать не буду, мне здесь важно знать будет ли жить такое решение или нет, еще меня волнует пустота в от перекрытя первого этажа до плиты в 1,7 метра.
Jean Pauls вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.05.2010, 14:41
1 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,854


Расстояние по высоте между низом двух фунд. плит регламентируется нормами в зависимости от характеристик грунта и давления от фунд. плит, и не факт, что высота 1,7 м будет такой.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 14:49
#5
Jean Pauls


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 6


А если в моем случае расстояние от одной фунд. плиты до другой 4м это может освободить меня от этого регламента?
Jean Pauls вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.05.2010, 14:54
1 | #6
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,483


Jean Pauls
Если район несейсмический, то проверив требование п.2.33 СНиП 2.02.01-83 и требование о разности осадок, такое решение вы сможете провести через экспертизу
Romka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.05.2010, 14:56
1 | #7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,169


И еще по поводу левой части здания почитайте п. 2.25..... того же СНиП.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 15:14
#8
Jean Pauls


 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 6


Спасибо всем что откликнулись на мой вопрос
Jean Pauls вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание.

Инженерные консультации
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Mozgunov Прочее. Архитектура и строительство 31 23.01.2011 23:22
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания keil Основания и фундаменты 2 18.06.2009 23:01
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||