Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стропильная система утепленной кровли из ЛСТК - допускается ли?

Стропильная система утепленной кровли из ЛСТК - допускается ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.05.2018, 21:14 #1
Стропильная система утепленной кровли из ЛСТК - допускается ли?
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019

Заказчик предлагает использовать ЛСТК профили для стропил.
В общем против них возражений нет, но смущает следующий момент - стропила находятся внутри утеплителя(из минваты). Текущий уровень моих знаний по теплофизике говорит мне, что в зимний период эти профиля будут, по большей части мокрыми и по меньшей обледеневшими. Какая будет долговечность ЛСТК профилей в данных условиях?

Перенос стропил из ЛСТК в теплую(нужна огнезащита) или холодную(утолщается и усложняется конструкция) зону заказчика не очень радует. СП по кровлям такой вариант размещения ЛСТК, внутри утеплителя, допускает в приложении Е.
Просмотров: 1593
 
Непрочитано 11.05.2018, 22:57
#2
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


Вариант: на профили сделать набрызг жидким полиуретаном(ППУ), улучшатся теплотехнические характеристики стальных профилей в уровне утеплителя кровли.
EvgeniusZ вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2018, 11:00
#3
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Надо использовать не просто ЛСТК а термопрофили с перфорацией. Они не промерзают.
OSPV на форуме  
 
Непрочитано 12.05.2018, 11:09
1 | #4
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
стропила находятся внутри утеплителя(из минваты)
Сделать кровельную конструкцию над стропилами из сэндвичей и выдуманная проблема уйдет. А так надо дополнительно обрешетку перпендикулярно стропилам пускать и слой утеплителя между обрешеткой.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 12.05.2018 в 11:14.
Denbad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стропильная система утепленной кровли из ЛСТК - допускается ли?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Имеет ли место быть такая стропильная система? demondy Конструкции зданий и сооружений 4 05.08.2013 21:09
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Стропильная конструкция тяжелой кровли... да еще и с балконом - как запроектировать балку? Ivan_Ku Конструкции зданий и сооружений 17 29.02.2012 13:45
Система обогрева карнизной части кровли и водосточных желобов Ivan.spb Архитектура 6 19.01.2012 17:23
Стропильная система в срубе, нужен совет профессионалов Неголаш Конструкции зданий и сооружений 9 09.10.2010 20:56