Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Анкеровка плит в стенах из крупных керамических блоков

Анкеровка плит в стенах из крупных керамических блоков

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2014, 10:12 #1
Анкеровка плит в стенах из крупных керамических блоков
B_TaHke
 
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 2

Всем доброго дня!

Имеем одноэтажный дом с ж/б перекрытием и стенами из поризованых керамических блоков типа "Porotherm". Наружные стены 510, внутренние 380. Также предполагается крыльцо, козырек таже многопустотка опертая одним краем на стену вторым на перемычку. Перемычка в свою очередь на стену и колонну. Колонну предполагается сделать из обычного кирпича сечением 380х380. Возникают несколько вопросов касательно всей этой конструкции:
1. Можно ли принять анкеровку плит к стенам по серии Серия 2.240-1 вып. 6? В частности интересует узел ТД58.
2. Следует ли армировать стены?
3. Следует ли армировать колонны?
4. Нужно ли анкерить перемычку?
5. Как опереть перемычку на колонну?

Схемы приложил. Прошу поделиться опытом

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узлы.dwg (371.9 Кб, 1080 просмотров)

Просмотров: 3798
 
Непрочитано 03.06.2014, 11:11
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


1. Армопояс рекомендуют даже для оригинальных блоков, а для российского производства обязательно. К армопоясу и вся анкеровка.
2. Да. См. рекомендации производителя блоков.
3. Обязательно, не обсуждается кроме как сколько, чем и где.
4. Нет. Но следует рассматрывать конкретный случай.
5. Не делать эксцентрично.
Изображения
Тип файла: jpg UZLI.JPG (116.7 Кб, 406 просмотров)
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 11:34
#3
B_TaHke


 
Регистрация: 03.06.2014
Сообщений: 2


Чье производство блоков непонятно, но если использовать именно блоки Porotherm, то по рекомендациям производителя плиты можно укладывать прям на них.
Конкретный случай опирания перемычки на схеме.. получается она опирается прям на угол стены. Тоесть ее просто можно положить на колонну и все?
В рекомендациях производителя не указано ничего про армирование стен..
B_TaHke вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 12:08
#4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


На оригинальные без проблем, только бетонная подушка и все. А на российские мои клиенты отказываются напрочь (и конструктор подтверждает что так надежней), только через армопояс.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Анкеровка плит в стенах из крупных керамических блоков

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка плит перекрытий в кирпичных зданиях? Michail Каменные и армокаменные конструкции 37 12.08.2015 13:46
Анкеровка ребристых плит Alkor527 Конструкции зданий и сооружений 29 14.09.2012 17:15
Почему анкеровка пустотных плит начинается со второй плиты? hotik Конструкции зданий и сооружений 5 03.10.2010 18:09
Анкеровка плит в "Арбате" Engineer SV Расчетные программы 6 25.05.2009 19:45
Анкеровка многопустотных плит перекрытий rfkzpby Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2008 01:10