Цитата:
Сообщение от Мира15
Добрый день! Есть такой вопрос по реконструкции проема. Есть существующее кирпичное некаркасное здание 80х годов,есть оконный проем в несущей стене,верх окна на отметке +2,660.Заказчик просит сделать вместо окна дверной проем и уменьшить высоту этого проема до отметки +2,100.Как это делается на практике,можно ли как-то заделать кирпичом это пространство? толщина стены 640 мм
|
Обрамляете проем уголками по вертикали, далее привариваете два уголка на нужной отметки по наружной и внутренней гране стены, ориентацией каждого уголка пером верх, между ними навариваете пластины с шагом 150 мм и шириной пластины 80-100 мм, а потом закладываете образовавшуюся нишу кирпичом или газоблоком можно и заложить минватой как в посте выше, но если нужна безопасность то лучше делать надежнее и монументальней.