Читаю санпин по лабораториям и не могу понять: какое правило пожарной безопасности могут нарушить мет. решетки на окнах?
СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней
2.3.13. Окна и двери помещений "заразной" зоны лаборатории должны быть герметичными. Допускается заполнение оконных проемов стеклоблоками. Окна цокольного и первого этажей независимо от наличия охранной сигнализации

должны быть оснащены металлическими решетками, не нарушающими правил пожарной безопасности.

Последний раз редактировалось lavr78, 02.03.2017 в 12:39.
Просмотров: 615
 
Непрочитано 02.03.2017, 10:13
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 3,903


Окна цокольного этажа могут быть эвакуационными выходами, отдельные окна должны быть доступны для подачи пожарных шлангов в цоколь-подвал.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 11:17
#3
lavr78


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 30


Правильно ли понимать требование к решёткам: в случае пожара для пожарной команды должен быть бесприпятственный доступ в помещение через окно т.е. - открывающиеся ставни решеток на петлях. Или решётки я могу выполнить не открывающимися т.е. пожарная команда при необходимости сорвёт решётки.
lavr78 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2017, 11:38
#4
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Днепропетровск
Сообщений: 3,449


Цитата:
Сообщение от lavr78 Посмотреть сообщение
Правильно ли понимать требование к решёткам: в случае пожара для пожарной команды должен быть бесприпятственный доступ в помещение через окно т.е. - открывающиеся ставни решеток на петлях. Или решётки я могу выполнить не открывающимися т.е. пожарная команда при необходимости сорвёт решётки.
Пожарная команда, конечно, может многое, и иногда ущерб от ее действий больше, чем от самого пожара Но самое главное требование уважаемый Иван Иваныч уже озвучил :
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Окна цокольного этажа могут быть эвакуационными выходами
Т.е. решетки должны иметь возможность открывания ИЗНУТРИ, чтобы персонал мог беспрепятственно эвакуироваться через окно, а не прорываться через двери, проход к которым может быть задымлен или объят пламенем.
__________________
Кому жизнь буги-вуги, а кому полный бред... (С)
kp+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 11:54
#5
lavr78


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 30


Попробую ещё раз об этом же.
Окна для некоторых случаев (в помещениях большой площади и Х-ти чел) учитываются как 2-й эвакуационный выход.
В моём случае помещения 20-30м кв пути эвакуации определенны по коридору в два эвакуационных выхода.
Тем не менее требование к решёткам я должен выполнить - обязательно с открывающимися створками?
lavr78 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2017, 12:04
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 3,903


Цитата:
Сообщение от lavr78 Посмотреть сообщение
В моём случае помещения 20-30м кв пути эвакуации определенны по коридору в два эвакуационных выхода.
Тем не менее требование к решёткам я должен выполнить - обязательно с открывающимися створками?
Есть, например, такая норма:
СП 118.13330.2012
6.49 В каждом отсеке невентилируемых подвальных или цокольных (заглубленных более чем на 0,5 м) этажей площадью от 300 до 700 м2, если по расчету там может находиться 15 человек и более, должно быть не менее двух люков размерами в чистоте - ширина не менее 0,6 м и высота не менее 0,8 м или двух окон шириной не менее 0,9 м и высотой не менее 1,2 м, кроме случаев, оговоренных органами гражданской обороны в задании на проектирование.
Остальные окна можете любыми решетками закрывать, хоть и глухими.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 12:41
#7
lavr78


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Есть, например, такая норма:
СП 118.13330.2012
6.49 В каждом отсеке невентилируемых подвальных или цокольных (заглубленных более чем на 0,5 м) этажей площадью от 300 до 700 м2, если по расчету там может находиться 15 человек и более, должно быть не менее двух люков размерами в чистоте - ширина не менее 0,6 м и высота не менее 0,8 м или двух окон шириной не менее 0,9 м и высотой не менее 1,2 м, кроме случаев, оговоренных органами гражданской обороны в задании на проектирование.
Остальные окна можете любыми решетками закрывать, хоть и глухими.
Это единственное требование, которое могут нарушить глухие решётки?
lavr78 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2017, 12:42
1 | #8
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,443


Раньше в ППБ 01-03 (утратил силу в 2012 г.) были требования:
40. В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:
...
устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке

44
...
Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

В новом документе "Постановлении о противопожарном режиме" (ПП РФ №390) подобных требований нет.

В Святых писаниях (Своды правил 1 ... 12.13130.2009) тоже ничего.
Nike вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2017, 12:57
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 3,903


Цитата:
Сообщение от lavr78 Посмотреть сообщение
Это единственное требование, которое могут нарушить глухие решётки?
Для Вас пока да, если эвакуация обеспечена через двери.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какое правило пожарной безопасности могут нарушить мет. решетки на окнах?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Ищу СП 112.13330.2012 по пожарной безопасности aso-unhp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 01.07.2013 18:23
Изменения в ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 4 06.02.2013 19:49
Вентиляция в студии танцев, цокольный этаж. С учетом требований по пожарной безопасности AlexeyT Инженерные сети 8 11.12.2012 14:31
какое минимальное расстояние должно быть между зданием и наружней пожарной лестницей вертикального типа с площадкой выхода на кровлю ? GMarat Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2012 17:32

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы