Непрочитано 29.01.2014, 09:01 #1
Причины появления зазора?
Виконт
 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45

Столкнулся с таким явлением. Выполнена надстройка одного этажа в двухэтажной части здания, конструктив - металлокаркас с сендвич-панелями. После года эксплуатации в зимний период появилось обледенение фасонной части узла примыкания торца кровельной панели к кирпичному парапету (высокая отметка), ну и всё что с эти связано - таяние куржака, осадки конденсата внутрь помещений последнего этажа. После вскрытия видим, что образовался зазор 3-4см между торцом панели и запенкой её примыкания к стене. Причём хорошо видно, что на момент строительства узел был запенен плотно (совершенно плоская вертикальная поверхность затвердевшей пены со стороны панели). Длина панелей кстати 9,5 м. Но что могло вызвать такоё её линейное укорачивание? Стабилизировалось ли оно? Или в летний период зазор уйдёт?

Изображения
Тип файла: jpg P1300985.JPG (376.4 Кб, 684 просмотров)

Просмотров: 5455
 
Непрочитано 14.02.2014, 12:13
#2
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Здравствуйте!
Вы бы хотя бы общий вид сперва сфотографировали.... А то не понятно, что за место сфотографировано: вроде кладка кирпичная, но перпендикулярно ей сэндвич... Ну и разреик бы не помешал по зданию.
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 12:22
#3
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


Ничего непонятно. План, разрез, общий вид здания есть?
Offtop: Вот тут по одной фотографии можно отмазок напридумывать...
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 12:30
#4
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


А да, перечитал, дошло
Но вы ж согласны, что нужен хоть какой-то разрез/вид
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 12:49
#5
Виконт


 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45


В принципе я уже понял, что произошло и написал в Выводах:
" Исследование обстоятельств последовательности образования зазора на кровле здания по оси У:
• ООО _________ были выполнены обследование здания и поверочные расчёты не в полном объёме либо в них допущены ошибки, по итогам которых был сделан неверный вывод о том, что при восприятии дополнительных нагрузок от проектируемого 3-го этажа, несущая способность основания ленточного фундамента по оси Ю достаточна и не требует мероприя-тий по усилению
• По окончанию возведения надстройки здания, на грунты основания его фундаментов постепенно начали действовать дополнительные увеличившиеся постоянные и временные нагрузки, пик которых пришёлся на зимнее время (снеговая нагрузка 240кг/м2 для IV района)
• Произошла минимальная осадка грунтов основания фундамента (имеющих недостаточную несущую способность) и самого фундамента под несущей кирпичной стеной по противоположной стороне (оси Ю), которая вызвала линейное перемещение по направлению сверху-вниз колонн надстройки опёртых на данную стену на отм.+6.800, а следовательно и смещение всего каркаса надстройки в целом, что в свою очередь привело к образованию зазора в 20-30мм в месте примыкания верхней точки каркаса (с закреплёнными панелями покрытия) надстройки к кирпичному парапету существующего цеха."
Виконт вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 12:52
#6
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287


а сам то расчеты выполнил? прежде чем такое писать....
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 12:55
#7
Виконт


 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45


А мне такой цели и не ставилось. В силу специфики заключения. Вывод сделан по итогам исследования методом исключения иных причин
Виконт вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 13:08
#8
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


Цитата:
Исследование обстоятельств последовательности образования зазора на кровле здания
так где зазор на кровле или по низу надстройки? Последовательность зачем? С точки зрения заказчика более важен вопрос "Почему?" и извечный "Что делать?"
Цитата:
Произошла минимальная осадка грунтов основания фундамента
- это сколько?
Цитата:
начали действовать дополнительные увеличившиеся постоянные и временные нагрузки, пик которых пришёлся на зимнее время
- а точно прекратились? может летом, как грунт оттает ф-т еще даст осадку?
Цитата:
которая вызвала линейное перемещение по направлению сверху-вниз ...... что в свою очередь привело к образованию зазора в 20-30мм
минимальная осадка дала трещину раскрытием до 30 мм - очень спорно \хотя возможно\
Так в итоге что делать-то?? Усилять? Ломать? Ждать лета или обрушения?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.

Последний раз редактировалось Dusty, 14.02.2014 в 13:16.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 13:13
#9
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
а сам то расчеты выполнил? прежде чем такое писать....
Ну звучит-то вполне адекватно. Другое дело, что применение технического языка подразумевает цифры, геодезические съемки с цифрами и пр, чего нету...
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 13:14
#10
Виконт


 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
- а точно прекратились? может летом, как грунт оттает ф-т еще даст осадку?
Фундамент заложен ниже глубины сезонного промерзания грунта, так что ничего не оттает
Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Так в итоге что делать-то?? Усилять? Ломать? Ждать лета или обрушения?
Да ничего не делать, ну село и село. Это же всего лишь 3-х этажка с выполненной надстройкой. Нагрузились грунты полностью (конструкции, люди, оборудование и т.д.) от надстройки и всего делов.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Crusader2000 Посмотреть сообщение
Ну звучит-то вполне адекватно. Другое дело, что применение технического языка подразумевает цифры, геодезические съемки с цифрами и пр, чего нету...
Я же говорю, в силу специфики заключения этого достаточно, как говорится: "остальное не входит в компетенцию судебного эксперта"
Виконт вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 13:17
#11
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Так в итоге что делать-то?? Усилять? Ломать? Ждать лета или обрушения?
Имхо, надо вообще понрять, были ли произведено обследование фундаментов))) Ну и расчеты... А то полгода назад читал, не побоюсь эттго слова, ЗЛОключение по поводу обследования молокозавода в нашем городе... Плакал, рвал волосы, не спал, ужасался...
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 13:20
#12
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


Цитата:
Да ничего не делать, ну село и село. Это же всего лишь 3-х этажка с выполненной надстройкой. Нагрузились грунты полностью (конструкции, люди, оборудование и т.д.) от надстройки и всего делов.
с образованием зазора 30мм? Я бы такой вывод делать поостерегся. Как минимум надо организовать наблюдение за трещиной.
Поддержу Crusader2000 по поводу фундаментов.
И еще Физ-мех свойства грунтов определить бы, без чего вывод что грунты нагрузились полностью я бы оспорил.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 13:21
#13
Виконт


 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
так где зазор на кровле или по низу надстройки? Последовательность зачем? С точки зрения заказчика более важен вопрос "Почему?" и извечный "Что делать?"
Зазор на кровле, я же написал. Последовательность должна быть понятна простому обывателю, далёкому от строительства, в моём случае - человеку в мантии. Вопроса "Что делать?", не ставилось, ставился лишь вопрос "Виновато ли ООО_______?"

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
...Как минимум надо организовать наблюдение за трещиной.
Повторяю - это уже не моё дело

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
И еще Физ-мех свойства грунтов определить бы, без чего вывод что грунты нагрузились полностью я бы оспорил.
Здание с неполным каркасом и по итогам обследования ООО_________ "...Проверочными расчётами установлен дефицит несущей способности грунтов основания столбчатых фундаментов под колонны по оси Э. До начала реконструкции проектом предусмотрено усиление основания столбчатых фундаментов под колонны по оси Э микросваями..». Так что грунты там не шоколадные
Виконт вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 13:36
#14
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


Цитата:
После года эксплуатации в зимний период появилось обледенение фасонной части узла примыкания торца кровельной панели к кирпичному парапету (высокая отметка), ну и всё что с эти связано - таяние куржака, осадки конденсата внутрь помещений последнего этажа.
- как я понял это стык существующего здания и надстроенной части. Это не кровля.
Цитата:
в моём случае - человеку в мантии.
- тогда готовься отвечать на вопросы:
1. минимальная осадка грунтов основания фундамента - это сколько 1 микрон, 1 мм, 1см?
2. Как осадка по п.1 привела к зазору 30 мм
3. Как определялось степень нагруженности грунта? грунты нагрузились полностью - это сколько? 90% 100% 110% и почему тогда появилсь осадка?
4.
Цитата:
постепенно начали действовать дополнительные увеличившиеся постоянные и временные нагрузки
- почему постепенно? Разве как надстройку возвели они действуют не сразу??

Для людей в мантии надо вдвойне тщательнее прописывать выводы, цепляются к каждому слову. Грамотный адвокат разгромит ваши выводы. Кто сталкивался с "мантиями" тот меня поддержит.

Цитата:
дефицит несущей способности
- блин! мы в магазине что-ли?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 13:42
#15
Виконт


 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
- почему постепенно? Разве как надстройку возвели они действуют не сразу??
Конечно нет! Стройка, отделка, занос оборудования, люди и наконец снег зимой.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
- как я понял это стык существующего здания и надстроенной части. Это не кровля.
Примыкание кровли надстройки АБК к существующему зданию (производственному цеху)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
- тогда готовься отвечать на вопросы:
1. минимальная осадка грунтов основания фундамента - это сколько 1 микрон, 1 мм, 1см?
2. Как осадка по п.1 привела к зазору 30 мм
3. Как определялось степень нагруженности грунта? грунты нагрузились полностью - это сколько? 90% 100% 110% и почему тогда появилсь осадка?
4.
Да не будет таких вопросов! Для чего они, для общего развития судьи? Потому что иных причин, по итогам исследования (а исследовалось много) - НЕТ, ТО ЕСТЬ ОНИ ИСКЛЮЧЕНЫ.
Исследование методом исключения, распространённая практика.

Последний раз редактировалось Виконт, 14.02.2014 в 13:48.
Виконт вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 13:51
#16
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707


Ну хозяин-барин.
Хотелось бы потом узнать результат.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 13:53
#17
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Виконт Посмотреть сообщение
Да не будет таких вопросов! Для чего они, для общего развития судьи? Потому что иных причин, по итогам исследования (а исследовалось много) - НЕТ, ТО ЕСТЬ ОНИ ИСКЛЮЧЕНЫ.
Исследование методом исключения, распространённая практика.
Ой вы заблуждаетесь) Мы как-то по заданию суда выступали в качестве экспертов. Соседи подали в суд на соседей сверху, не буду вдаваться в подробности, но там вся соль была в шумоизоляции. Так вот мы пошли делать натурное обследование, ну и соот-но замерить толщины слоев конструкций пола. Ну и я случайно просверлил буром к соседям ()соседи сверху по понятной причине отказались предоставить к осмотру, работали снизу). Так потом столько вопросов к нам неожиданных было)))

А причин тьма. Просто первое что пришло в голову: зимой прорвало теплотрассу, напор вымыл грунты из-под фундаментов по вашей многострадальной оси Ю, фундаменты осели. Или из области фантастики: (рисунка, плана нет, размеров здания не знаю, так что фантазирую) при проектировании были допущены ошибки, не были установлены вертикальные связи по колоннам, при производстве работ новые крайние колонны были смонтированы с недопустимым отклоеннием от вертикали, весь этот бред, высосанный из пальца, привел к общему крену каркаса и тд и тп.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Еще вариант. Я так понял, у вас там оборуджование. Оборудование = вибрации. Вибрации хз куда уходят и на что действуют.
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 14:02
#18
Виконт


 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Crusader2000 Посмотреть сообщение
А причин тьма. Просто первое что пришло в голову: зимой прорвало теплотрассу, напор вымыл грунты из-под фундаментов по вашей многострадальной оси Ю, фундаменты осели. Или из области фантастики: (рисунка, плана нет, размеров здания не знаю, так что фантазирую) при проектировании были допущены ошибки, не были установлены вертикальные связи по колоннам, при производстве работ новые крайние колонны были смонтированы с недопустимым отклоеннием от вертикали, весь этот бред, высосанный из пальца, привел к общему крену каркаса и тд и тп.
Всё что вы назвали "бредом" исследовалось. Я точно так же накидал для себя возможные причины, последовательно их изучал и вычёркивал.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Crusader2000 Посмотреть сообщение
ще вариант. Я так понял, у вас там оборуджование. Оборудование = вибрации. Вибрации хз куда уходят и на что действуют.
Да нет, это же АБК, так что я имел в виду оргтехнику, мебель, архивы и т.д.
Виконт вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2014, 14:20
#19
Crusader2000

Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
 
Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Виконт Посмотреть сообщение
последовательно их изучал и вычёркивал.
А как вы их сами изучали? Например, если это теплотрасса, то нужны планы сетей, пообщаться с коммунальщиками. Если это косяк с возведенными конструкциями, то нужно сделать геодезическую съемку конструкций... Я к тому, что одному это сделать все нереально.
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 14:27
#20
Виконт


 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Crusader2000 Посмотреть сообщение
А как вы их сами изучали? Например, если это теплотрасса, то нужны планы сетей, пообщаться с коммунальщиками. Если это косяк с возведенными конструкциями, то нужно сделать геодезическую съемку конструкций... Я к тому, что одному это сделать все нереально.
Подведённых коммуникаций с той стороны нет. Акты на скрытые работы и все съёмки подписанные сторонами - есть. Плюс характерные дефекты или их отсутствие по внутренней отделке
Виконт вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Причины появления зазора?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Способы компенсации бокового зазора в зубчатых передачах. severusec Машиностроение 29 08.11.2016 20:42
Причины возникновения трещин сетчатого характера женя89 Железобетонные конструкции 3 24.10.2013 15:55
Товарищи гидротехники! В чем могут быть причины поперечных трещин в грунтовой плотине? nikx Обследование зданий и сооружений 18 13.06.2012 11:21
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене zxcasd2 Каменные и армокаменные конструкции 65 06.03.2011 19:45
Определение причины появления трещин 5МПа Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2008 17:43