| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Про какой конкретно диаметр (внутренний, наружный и т.п.) идет речь в п.2.33 СНиПа 2.04.03-85?

Про какой конкретно диаметр (внутренний, наружный и т.п.) идет речь в п.2.33 СНиПа 2.04.03-85?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2014, 10:29 #1
Про какой конкретно диаметр (внутренний, наружный и т.п.) идет речь в п.2.33 СНиПа 2.04.03-85?
alexandr081976
 
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 21

Делаю рабочку по наружным сетям канализации. Стадию "П" делал не я.
Имеется пункт СНиПа 2.04.03-85.
Цитата:
2.33. Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать, мм:
... для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации - 150;
В проекте применены трубы "Прагма",которые, как известно обозначаются по наружному диаметру. Обозначение примененных труб
-DN/OD 160. Наружный диаметр у этих труб-160 мм. (т.е. вроде как по нормам все нормально) а внутренний диаметр у этих труб-139 мм (т.е.-по нормам не проходит). Так все таки допустимо ли по выше упомянутому пункту СНиПа применение этих труб? Понимаю что по логике-скорее всего не допустимо, но как это доказать если трубы обозначаются по наружному диаметру (сильно отличающемуся от внутреннего) и если в пункте СНИПа не прописано конкретно про какой конкретно диаметр (внутренний, наружный и т.п.) идет речь?
Просмотров: 3047
 
Непрочитано 24.10.2014, 12:00
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Года три назад наш водоканал пытался сказать, что "Прагма" 160 это не Ду150, но очень быстро понял, что это глупость.
Сейчас, в наших краях, все по умолчанию считают 160-ю трубу за Ду150, да и вообще, не слышал, чтобы где-то считали иначе.
Кстати, уже есть производители, которые продают полипропиленовые гофрированные трубы с двойной стенкой по внутреннему диаметру, нужно быть аккуратным.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 12:05
#3
alexandr081976


 
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Года три назад наш водоканал пытался сказать, что "Прагма" 160 это не Ду150, но очень быстро понял, что это глупость.
Не подскажете, как он это понял?
alexandr081976 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 12:16
1 | #4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от alexandr081976 Посмотреть сообщение
Не подскажете, как он это понял?
Да мы тупо строить ему это чудо начали, так эксплутационщики, посмотрели на результат, сходили к тем, кто проекты согласовывает и сказали, чтобы те фигнёй не страдали. С тех самых пор, условный диаметр 160-й Прагмы определён как 150.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 12:21
#5
alexandr081976


 
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Да мы тупо строить ему это чудо начали, так эксплутационщики, посмотрели на результат, сходили к тем...
А мне бы надо со ссылкой на документы. Из за обстановки на работе (под меня копают и стучат на меня начальству по поводу и без повода) это для меня может быть крайне важно.
alexandr081976 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 12:42
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от alexandr081976 Посмотреть сообщение
А мне бы надо со ссылкой на документы. Из за обстановки на работе (под меня копают и стучат на меня начальству по поводу и без повода) это для меня может быть крайне важно.
Конкретного документа нет и быть не может.
Разве что поискать каталог, в котором эта труба указана с условным диаметром, а не только с внутренним/наружным.
Или, как вариант, найти каталог на переходные элементы с прагмы на фланец, там чётко будет видно, что этот переход на Ду150мм.
Ну и как самый непрочный вариант, показать каталог изделий на полиэтиленовые трубы, там точно переход со 160-й трубы осуществляется фланцем Ду150мм
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 13:42
#7
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Я бы предложил бы доказать по пропускной способности, взять таблицу Лукиных (где диаметр условный) и инфу по применяемым трубам (например http://pragma-pipe.ru/images/Pragma.pdf - есть номограмма) и сравнить,
freese вне форума  