| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011

Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.11.2018, 13:30 #1
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011
qwer
 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вопрос следующий.
Исходные данные: свайный фундамент, низкий ростверк, 9 баллов сейсмика. Сваи забивные призматические. Опираются на набухающие твердые суглинки. Над ними - просадочный суглинок I типа. Все радости жизни в одном флаконе.
Нужно ли применять коэффициент 0.5 по п.10.2 СП 24.13330.2011 при одновременном применении сейсмических коэффициентов условий работы γeq1 и γeq2?

Согласно п. 10.2 СП 24.13330.2011 и п. 11.8 старого доброго СНиП 2.02.03-85:
Цитата:
При расчете несущей способности свай в набухающих грунтах значения расчетных сопротивлений набухающих грунтов под нижним концом R и на боковой поверхности fi сваи или сваи-оболочки рекомендуется принимать на основании результатов статических испытаний свай и свай-штампов в набухающих грунтах с их замачиванием на строительной площадке или прилегающих к ней территориях, имеющих аналогичные грунты. При отсутствии результатов указанных статических испытаний расчетное сопротивление набухающих грунтов под нижним концом R и на боковой поверхности fi свай и свай-оболочек диаметром менее 1 м допускается принимать по таблицам 7.2, 7.3 и 7.8 с введением дополнительного коэффициента условий работы сваи в грунте γс = 0,5, учитываемого независимо от других коэффициентов условий работы, приведенных в таблицах 7.4 и 7.6.
Согласно п. 12.8:
Цитата:
Расчет свай в просадочных и набухающих грунтах на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий должен производиться при природной влажности, если замачивание грунта невозможно, и при полностью водонасыщенном грунте, имеющем показатель текучести, определяемый по формуле (9.1), если замачивание грунта возможно; при этом определение несущей способности свай в грунтовых условиях II типа по просадочности производят без учета возможности развития отрицательных сил трения грунта.
Примечание - Расчет свай на сейсмические воздействия не исключает необходимости выполнения их расчета в соответствии с разделами 9 - 11.
В руководстве по проектированию свайных фундаментов к СНиП II-17-77 есть разъяснение подобного пункта, НО БЕЗ УКАЗАНИЯ НА НАБУХАЮЩИЕ ГРУНТЫ:
Цитата:
К п. 12.9. При проектировании свайных фундаментов в просадочных грунтах необходимо выполнить два самостоятельных расчета: 1) на основное сочетание нагрузок в соответствии с разделом 9 настоящей главы; 2) на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий в соответствии с настоящим разделом, при этом определение несущей способности сваи с учетом сейсмических воздействий в просадочных грунтах II типа производится без учета возможности развития негативного трения грунта.
То есть, как я понимаю - при расчете свай на особое сочетание мы учет коэффициента 0.5 в набухающих грунтах не производим. Учитываем только γeq1 и γeq2 - сейсмические коэффициенты условий работы. Только γeq1 и γeq2 принимаем либо при грунтах природной влажности, либо при полностью водонасыщенном состоянии (IL по формуле 9.1).
И одновременно считаем сваю по разделу 10 с учетом п. 10.2 и понижающим коэф-том 0.5, НО ТОЛЬКО НА ОСНОВНОЕ СОЧЕТАНИЕ.

Или необходимо учесть п.10.2 (коэф-т 0.5) и потом еще навешивать γeq1 и γeq2, да и еще и с учетом полностью водонасыщенного грунта, если возможно замачивание набухающего грунта? Эдак свая в хлам убивается по несущей способности.

ЗЫ При просадочности 1-го типа, как я понимаю - также расчет ведется двумя путями: либо по разделу 9 без сейсмики, либо по разделу 12 с сейсмикой. Единственный нюанс - расчет при сейсмике производится либо при природной влажности, либо при показателе текучести по формуле 9.1 в зависимости от того, возможно замачивание просадочной толщи или нет

Спасибо, если дочитали до конца и поняли поток сознания.

Последний раз редактировалось qwer, 21.11.2018 в 18:05.
Просмотров: 5495
 
Непрочитано 27.11.2018, 17:03
#2
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


да ситуация )) сначала рассчитываешь сваи как основное сочетание с учетом доп нагрузок от просадки грунта если это необходимо .. потом отдельно на особое с учетом дополнительной нагрузки от просевших грунтов и обосновываешь что учел просадку грунта доп нагрузкой .. думаю там будет много свай ))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2018, 19:01
#3
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127


1. Выполняется расчет сваи на основное сочетание
2 Выполняется расчет сваи на основное сочетание с учетом возможности замачивания грунтов и развитием отрицательного трения по свае
3 Выполняется расчет свай на сосбое сочетание без учета отрицательного трения. Однако сопротивление по боковой поверхности в просадочной зоне не учитываю.
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 11:44
#4
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


Коллеги! Спасибо за Ваш отклик на мой вопрос. Но у меня вопрос был не по просадочным грунтам, а по набухающим.
А вопрос вкратце формулируется очень просто: нужно ли применять коэффициент 0.5 по п.10.2 СП 24.13330.2011 при одновременном применении сейсмических коэффициентов условий работы γeq1 и γeq2?
qwer вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 12:43
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Нет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 20:19
#6
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
Но у меня вопрос был не по просадочным грунтам, а по набухающим.
так а где вопрос? ты вообще смешал в кучу все.. деформации основания .. несущую способность свай и сейсмику .. это разные расчеты они не пересекаются и в разные времена все происходит .. деформации годами сейсмика секундами
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой тип фундамента применим на набухающих грунтах для 9-ти этажных кирпичных домов? Tozero Основания и фундаменты 10 19.09.2016 12:19
Расчет осадки свайного фундамента. Poreth Основания и фундаменты 14 16.09.2014 18:05
расчет свайного фундамента в лире. коэффициенты пастели. Jane_0 Лира / Лира-САПР 19 25.01.2013 12:59
Замена свайного фундамента на плиту на вечномёрзлых грунтах evava Основания и фундаменты 8 16.08.2012 12:41
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. Anton.g Основания и фундаменты 20 03.12.2008 07:58