| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Необходимость обследования при реконструкции линейного объекта

Необходимость обследования при реконструкции линейного объекта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2018, 16:04 #1
Необходимость обследования при реконструкции линейного объекта
Ruthen38
 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66

Наша проектная организация приступила к разработке проекта реконструкции линейного объекта (подземный магистральный водопровод длиной около 6 километров). Возник вопрос - нужно ли проводить обследование его технического состояния и какими нормативными документами регламентируется содержание отчёта о таком обследовании?

Со зданиями и сооружениями всё понятно - проводим обмеры, обследование при необходимости поверочные расчёты, определяем категорию технического состояния в соответствии с ГОСТ 31937-2011, а вот как быть с линейными объектами? Подчеркну, что в данном случае объект полностью подземный, никаких надземных сооружений (опор, каналов, переходов) в его составе нет. Если бы это была, скажем, надземная теплотрасса или ЛЭП, то тут тоже более-менее ясно - обследовать с составлением отчёта нужно опоры.

Может быть, отчёт как таковой и не нужен, достаточно дефектных ведомостей?

Объект с бюджетным финансированием, пойдёт в государственную экспертизу.

Просто линейные объекты не моя специфика, всю жизнь занимался зданиями и сооружениями, а тут решили освоить новую сферу деятельности )

Заранее спасибо!
Просмотров: 1759
 
Непрочитано 08.12.2018, 21:14
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,080


Цитата:
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Объект с бюджетным финансированием, пойдёт в государственную экспертизу.
Что-то определённо должно быть. Иначе первый же вопрос: на основании чего принято решение о реконструкции, и на основании чего приняты технические решения.

Цитата:
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Может быть, отчёт как таковой и не нужен, достаточно дефектных ведомостей?
Если есть дефектные ведомости, то превратить их в отчёт дело человеко-дня. Титул, описание объекта, описание повреждений, дефектные ведомости. Вот и весь отчёт.

А вообще это всё есть в ТЗ. Там есть обследование?
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2018, 11:50
#3
Ruthen38


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А вообще это всё есть в ТЗ. Там есть обследование?
В нашем ТЗ обследование как таковое не прописано, в нашем случае это ИРД для проектирования. Скорее пока вопрос стоит так: должно ли входить ли такое обследование в комплект документации для подачи в экспертизу. Заказчик сам толком этого не знает, а мы не знаем, правомерно ли такое требовать ) Если да - будем требовать от заказчика, либо выполнять сами по допсоглашению.

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Если есть дефектные ведомости, то превратить их в отчёт дело человеко-дня. Титул, описание объекта, описание повреждений, дефектные ведомости. Вот и весь отчёт.
Пока склоняемся к такому варианту. Не подскажете, есть ли какие-то нормы, регламентирующие состав и содержание такого отчёта, или можно выполнять более-менее в свободной форме? Желательно по опыту прохождения экспертизы, как они требуют? Отчёт по ГОСТ 31937-2011 здесь явно не подходит.
Ruthen38 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2018, 18:53
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,080


Цитата:
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Скорее пока вопрос стоит так: должно ли входить ли такое обследование в комплект документации для подачи в экспертизу.
Из своей практики кап.ремонтов и реконструкций не помню, чтобы ГГЭ не попросила что-то, где есть описание состояния. Но это не часть проектной документации, а отдельный документ.
Но описано ли это где-то или нет - не знаю. У нас это идёт по принципу "всегда так делали". Иногда это целый томик по обследованию (наш или чужой), иногда протоколы с определением технического состояния и дефектов.
Цитата:
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
можно выполнять более-менее в свободной форме
Думаю, можно. Невозможно все сооружения (дороги, жилые здания, подпорные стены, газопроводы) сводить в один формат.
Если обследование делали мы, то всегда составляли томик сугубо из логики:
- что обследовали (от 1 до 10 страниц)
- какими методами обследовали (от 1 до 10 страниц)
- что получили (от 5 до 50 страниц)
- выводы (1-2 страницы)
- рекомендации (1-10 страниц)
В этом же томике бывает полезным определить объёмы ремонта/реконструкции, чтобы было чем обосновывать объёмы из проекта. Правда эти же объёмы могут стать и проблемами. Отойти от них уже будет весьма трудно.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2018, 22:57
#5
Ruthen38


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 66


OK, спасибо за советы!
Ruthen38 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Необходимость обследования при реконструкции линейного объекта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Должен ли выполняться раздел ПБ по 87 постановлению для линейного объекта Alextururu Пожарная безопасность 2 08.02.2018 15:04
Нужен ли раздел "БЭО" для линейного объекта? Ruslan5 Организация проектирования и оформление документации 4 15.04.2014 15:18
Ищу 3д модель (приложение к паспорту антитеррористической защищенности объекта) Lirikk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.09.2012 21:53
Необходимость обследования квартир в жилом здании при обследовании Tyhig Обследование зданий и сооружений 88 06.06.2011 12:11
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31