Собственно вот. В доме, где живу стал гудеть стояк с горячей водой. После проведенных экспериментов, оказалось, что гул создается если открыть два крана одновременно. Может кто сталкивался и может что посоветовать.
Предложения типа поменять квартиру не принимаются.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 20:17
#2
vasilyis

Инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074


Может гудеть и от одного крана. Предложение поменять краны на шаровые, в том числе уговорить "соседей" по стояку сделать тоже самое.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 20:22
#3
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Цитата:
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Может гудеть и от одного крана. Предложение поменять краны на шаровые, в том числе уговорить "соседей" по стояку сделать тоже самое.
Где поставить шаровые? в квартире? Говорил с содедями, у всех нормальные краны, недавно меняли. Как и вы говорят из ЖЕО, но нет веры. В техэтаже стоят шаровые краны, правда они не работают.
Есть другие предложения и главное причины такого гула.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 20:32
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Это свистят прокладки - если кран вентильного типа. Если кран шарового типа (не запорный шаровой, а у смесителя с одной ручкой), то обычно гудит при неполном открытии - при обтекании острой кромки.

От общего гула по стояку не избавиться, пока не изловите негодяя с неправильными кранами.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 20:43
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


В принципе действительно гудеть может только у крана... Вопрос где это кран... Может и в подвале... Эффект гула трубопровода это из-за вибрации, которая распространяться может по всему.
И, скорей всего, гудит только при определённом интервале давления и/или расхода.
Но если гудит только при открытии горячей и холодной воды у вас, то виноват ваш кран. (он источник, а весь трубопровод резонатор)
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 20:44
#6
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,531
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Собственно вот. В доме, где живу стал гудеть стояк с горячей водой. После проведенных экспериментов, оказалось, что гул создается если открыть два крана одновременно. Может кто сталкивался и может что посоветовать.
Предложения типа поменять квартиру не принимаются.
В стародавние советские времена вызывался сантехник из ЖЕКа и за трешку менял прокладку на гудящем кране.
В наше время иногда приходиться это и самому делать, главное найти тот кран который громыхает.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 20:57
#7
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Гудит не у меня. У меня стоят краны с ручкой, а там вроде хитрый картридж. Но не про меня. Вопрос как определить виновника. Ходили по сооседям. Получается как. Если сосед с 6-го открывает только горячую (у него 1 ручка), то гудит. Если горяче-холодную, не гудит. Нужен еще источник. вот уже 3 часа гудит не переставая. Не думаю, что виноват один. Может гудит кран в подвале? на вводе. Вобщем мозги уже гудят.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 21:15
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


Может и в подвале... По любому гудение это резонанс при определённом расходе/расходах... Вибрация на трубах чувствуется ладонью? На обоих? По теории: если крепко схватиться за кран-источник, то гудение изменится или исчезнит. Так можно найти виновника. Но это по теории. На практике виновником может оказаться какой-нибудь внутренний клапонок и тогда этот способ не сработает. Если же вибрация не чувствуется, то может быть найдя вибрирующий участок, найдётся и источник...
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 21:27
#9
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
По любому гудение это резонанс при определённом расходе/расходах...
Согласен. Но от этого не легче.

Цитата:
Вибрация на трубах чувствуется ладонью? На обоих?
Чувствуется. Даже на моем соседнем стояке. Чувствуется и на холодной и на горячей. На горячей сильней.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 21:36
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


Тогда нужен полный доступ ко всему. Для начала определить где усиливается. Сверху от вас или снизу. К источнику должно быть сильней. И попытаться определить источник по моему методу. Это может быть кстати соприкосновение холодного и горячего стояков. Тогда хватит любой прокладки бежду ними. Хуже всего если внутри образовалась какая-нибудь бляшка из ржавчины и сознаёт гидровлическую шутку такую... Тогда только смена стояка поможет. Но тогда гудела бы только одна труба...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 09:08
#11
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Товарищи, дело не в расходе, дело в давлении и очень редко в разболтанной кран-буксе, если вентильный тип устройства (не в прокладке). Позвоните в свою абонентскую службу и попросите проверить давление в абонентском вводе (на элеваторе). Оно явно превышено. Либо нарушена работа элеватора, смешивающего хол. и гор. воду. Такие случаи бывают (слесарь в бойлерной заснул, а насосы остались без контроля). С холодной водой такое бывает редко.
Кстати, понаблюдайте, горячее ли ваша горячяя вода во время такого гудения? Т.е. как гудит, так кипяток, не гудит - руки терпят. Градусник совать под гор. струю опасно, т.к. t м.б. больше 50 градусов.
Но если гул от от Вашего крана, просто уменьшите расход. Если гудит три часа у неопределимого соседа, значит он эти три часа моется (всей семьей поточным образом) и не догадывается (не все мужики технари) снизить свой расход).
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 07.05.2009 в 09:20.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 09:21
#12
Кузья

Инженер ВК
 
Регистрация: 23.04.2009
Калуга
Сообщений: 6


Все правильно, гудит йз-за несоответствия диаметров скорости и давлению. Возможно кто-то из соседей поставил себе повысительный насос.
Кузья вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 09:33
#13
se.b


 
Регистрация: 11.12.2008
Тула
Сообщений: 88


Согласен с Кузей гудеть может из-за того что диаметр мал для такого расхода и в следствии скорость повышена. Вот и гудит. Если при маленьком расходе не гудит - увеличивайте диаметры.
se.b вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 09:37
#14
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Ребята!
Все гораздо проще, в кранах типа советского образца, прокладочка ставилась на шпиндель вентиля на такой шпенечек, ну дык вот, если Етот шпенечек в шпинделе болтается он начинает вибрировать
В какое-то время к смесителям на выходе делали приладу (ну помните там типа пластмассового шарика торчало) в смесителе появлялся подпор и кран не вибрировал.
Ну у себя я поплотнее Етот шпинечек на прокладке зафиксировал у меня краны не вибрируют.
ЗЫ. А вообще у нас в подъезде строго если у кого кран вибрирует "проводят беседу"
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 09:41
#15
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Вроде бы существуют заводские глушители гудения труб http://www.noviysvit.dp.ua/division-186/index-995.htm.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 09:50
#16
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Если гудит постоянно (часами, но сутками маловероятно), то виновата, кроме нештатной работы насосов в бойлерной, еще и шайба, устанавливаемая в элеваторном узле. Её диаметр умышленно заужен.
Но в кратковременных гудениях чаще всего виноваты насосы в бойлерных. Вдруг (например, для покрытия пика нагрузок) там включены два насоса вместо одного на линию или три вместо двух. Включили по своим этим или иным мотивам, не подозревая о таких гудящих последствиях, вместо того, чтобы отрегулировать при этом качество смешения и гидродинамическую устойчивость системы. Ведь можно смешивать количеством воды (расходами), а можно качеством (температурой).
В общем, это вопросы к инженерам местного отделения теплосети (если причина в бойлерной) или в абонентскую службу ЖЭКа (если она в абонентском вводе, там где элеваторный узел).

Цитата:
очень редко в разболтанной кран-буксе, если вентильный тип устройства
Цитата:
если Етот шпенечек в шпинделе болтается он начинает вибрировать
Первая цитата = второй цитате. Но, напоминаю, если Вы такой имеете, и если гудение прекращается при манипуляции с ним. Тогда надо сменить на фторопластовую грундбуксу либо "упаковать" не слишком плотно шпенёчек в существующем. Второе не надолго, резиновая прокладка сотрется быстрее.

А беседы по теме ликбеза для жильцов-соседей можно провести и самим. Правда, народ у нас уже другой, могут и послать.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 07.05.2009 в 10:17.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 15:37
#17
Наталья

КЖ / КМ
 
Регистрация: 13.01.2006
Москва
Сообщений: 1,383


У меня в подъезде тоже как-то гудел стояк. Вызвали сантехника. Он обошёл всех соседей по стояку по этажам. Оказалось, проблема с краном у людей на самом последнем этаже. Заменили. Теперь стояк не гудит.
__________________
Удивляться нечему. Остаётся только восхищаться.
Наталья вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 15:54
#18
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Гудение - это частые гидроудары. Надо искать гудящий кран и рмонтировать или менять.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 16:05
#19
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Гидроудар никогда не вызовет гудение. Он случается по другой причине, в жилых домах невозможной.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 08:15
#20
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922


это почто в жилых домах гидроудар перестал работать? Другие законы физики чтоль? Вот его величина дело другое, а так, тем паче на шаровых кранах я его наблюдаю постоянно - трубы содрогаются при резком закрытии, а змеевик в колонке отчетливо издает "бум"
Fogel вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > В доме гудит водопровод. Методы решения проблемы.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
AutoCAD Architecture 2008 Визуализация: проблемы и способы их решения Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 30.01.2008 08:27
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05