| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях

Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2010, 16:49
Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях
Сергей0107
 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74

Проектирую фундамент под частный дом размер 8,5*12. Фундамент монолитный ростверк с армированием арматурой 20 диаметра по периметру несущих стен. Размер ростверка 50см*50см по песчаной подушке тол.150мм. Каждые 5 - 6 метров бурятся сваи диам.0,5м.глубиной 2 метра чуть ниже глубины промерзания затем вставляются два прута арматуры 20 для последующей связки с ростверком и заливается бетоном В20. Дом кирпичный 2 этажа перекрытие 1 этажа пол по грунту, 2 этаж плиты пустотные жби. Стоит ли делать такой фундамент? Хотя я склоняюсь из блоков ФБС но экономически выгодно именно такой.
Просмотров: 26082
 
Непрочитано 16.08.2010, 20:27
#41
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Сергей0107 Посмотреть сообщение
Конечно это все понятно. Но ведь можно утеплить не фундаментную плиту а пол находящийся на ней и наружные стены по периметру. По-моему так проще получится пирог снизу вверх: песчано-гравийная подушка 25-30см, гидроизоляция, фундаментная плита, и по ней сначала выкладываем все стены наружные разумеется с утеплителем, затем пол заливаем с утеплителем. И все. В этом случае получится что фундамент будет промерзать в зимний период. Ну и пусть не вижу ничего страшного. Как Вы думаете?
Ничего у вас не промерзнет если будете выполнять всё в соответствии с технологией. Проведите теплотехнический расчет и не забывайте о юбке и дренаже, если необходим.
B0RGiR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 08:39
#42
Сергей0107


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 74


Что такое юбка и если вода начинается на 1,5м нужен ли дренаж?
Сергей0107 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 18:01
#43
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Юбка - это теплоизоляция по периметру здания, величина Dh, определяемая расчетом. Закрытый дренаж используется для предохранения фундаментов от пагубного воздействия сточных и грунтовых вод, в вашем случае необходимо ссылаться на геологические изыскания в районе между УГВ и УП.
P.S. Я не геотехник, а всеголишь каменщик, да ещё и студент, посему советую обратиться к специалисту коих тут хватает. А вообще для увеличения сопротивления касательным силам морозного пучения не рассматривали устройство пяты на сваях?

Последний раз редактировалось B0RGiR, 17.08.2010 в 19:05.
B0RGiR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Расчет объема работ и затрат труда на устройство монолитного фундамента TARGETMASTERS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2010 11:39
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40