| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Электрощитовая под кухней.

Электрощитовая под кухней.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.09.2010, 15:16 #1
Электрощитовая под кухней.
rfqa
 
москва
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 8

Уважаемые форумчане, помогите.
Многоэтажный многосекционный жилой дом, 1-ый этаж с арендой, со 2-го жилые квартиры.
Электрощитовые разместили на 1-ом этаже, утвердили и согласовали со всеми.
После различных перепланировок квартир, щитовые оказались под кухнями.
Перепланировать все - не реально.
Есть ли какие-либо конструктивные мероприятия, которые позволят оставить щитовые под мокрыми помещениями??
Просмотров: 8682
 
Непрочитано 06.09.2010, 15:20
#2
Severnik

Архитектор
 
Регистрация: 24.01.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 303
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от rfqa Посмотреть сообщение
Есть ли какие-либо конструктивные мероприятия, которые позволят оставить щитовые под мокрыми помещениями??
нет, по нормам запрещено.
Severnik вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 15:38
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Для этих фокусов только ПУЭ и СНиПы. Из двух выбирать наиболее жесткие требования.
Комплексдок. К/с: перепланировка, электроснабжение,
А кухня точно "мокрое" помещение? Или только санузел?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 16:04
#4
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


С точки зрения электриков располагать электрощитовую под кухнями квартир можно. (п.7.1.29 ПУЭ) с точки зрения строителей не знаю. Не силен.
А мероприятия есть. Называются "специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадания влаги в помещения где установлены распределительные устройства". А вот настолько ваши меры будут специальными, доказывать придется вам приемщикам. Поверят, значит достаточные. Не поверят, значат недостаточные...
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 16:07
#5
rfqa


 
Регистрация: 13.08.2010
москва
Сообщений: 8


Стояки проходят за стеной, но щитовые частично расположены под помещением кухни. Вот и спорим - можно или нельзя, и если можно - то надо ли защищать, и как защищать.
Действительно, в соответствии с ПУЭ:
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

Вроде проходим, но архитектор сомневается.
rfqa вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 00:54
#6
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


Offtop: #3
В России все возможно
teoretik24 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Электрощитовая под кухней.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли тех помещения: насосная, венткамера, итп, электрощитовая, трансформаторная, аккумуляторная сделать из металлического каркаса + сендвич панель XOPBAT_788 Архитектура 3 02.03.2010 15:50
жил комн над кухней? mart-a Архитектура 9 02.09.2009 09:23
Электрощитовая. Можно ли распологать в подвале жилого 17-ти QS Электроснабжение 5 21.11.2006 15:22