| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Максимальная ширина проступи

Максимальная ширина проступи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2011, 15:24 #1
Максимальная ширина проступи
diman_ob_304
 
Регистрация: 06.04.2008
Сообщений: 33

Интересует такой вопрос. Какая максимальная ширина проступи может быть?
Есть теплый переход длиной 12 м. По всей его длине 4 ступени в среднем шириной 3 м. Считать ее лестницей? Или это полы на разных уровнях?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница.jpg
Просмотров: 327
Размер:	46.8 Кб
ID:	65352  

Просмотров: 7002
 
Непрочитано 29.08.2011, 15:29
#2
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Так, из житейской логики - это не лестница.. Но если у вас там путь эвакуации, то пожарник может придраться. Сделайте там пандус - уклон-то позволяет.

ЗЫ Лично сам всегда матерюсь на авторов таких лестниц - ступенька неожидана и не всегда попадает в шаг...
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 15:39
#3
diman_ob_304


 
Регистрация: 06.04.2008
Сообщений: 33
<phrase 1=


Заказчик пандус не хочет. Учебное завидение, боится падений на пандусе (скольжения) и еще одна загвостка перед маленькой сутпенькой (нижняя отметка) по порогу идет труба. То есть по мимо пандуса еще нужно будет и трубу переносить.
И всё таки есть где нить в норм. документах максимальная ширина проступи лестницы?
diman_ob_304 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 16:07
#4
Severnik

Архитектор
 
Регистрация: 24.01.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 303
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™


Цитата:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 31-06-2009

В полу на путях движения не допускаются перепады высотой менее трех ступеней (при высоте ступеней не менее 0,12 м) и пороги выше 0,05 м. На перепадах меньшей высоты следует предусматривать пандус с уклоном, который не должен превышать 1:6
Лучше сделать лестницу.

Кое-что о расчете лестниц:
Цитата:
Существует несколько формул определения оптимального соотношения размеров проступей и подступенков, которые служат для правильного расчета лестниц.

1. Формула, основанная на длине шага. Длина шага человека составляет от 60 до 66 см. в среднем — 63 см. Исходя из этого удобство лестницы определяет формула

2H + B = 63+ -3 см.
где B — ширина ступени,
H—высота ступени
При увеличении высоты подступенка на 1 см надо сокращать ширину проступи на 2 см, при этом уклон увеличится. При большем уклоне проступь становится слишком узкой, а при меньшем уклоне — проступь излишне широкая.

2. Формула удобства позволяет определить уклон, который требует наименьших затрат сил при подъеме по лестнице.
. Формула безопасности
B-H= I2см.

B + H = 46+-1 см.

Безопасность спуска по лестнице зависит в первую очередь от правильного определения размеров проступи. При слишком маленькой ширине проступи возникает опасность соскальзывания ноги, при слишком широкой проступи при спуске человек как бы зависает на краю ступени.
Для расчета параметров лестницы, удобной для ходьбы, принимается уклон марша в пределах 1:2 — 1:1,75.
Зная уклон и высоту марша Н, определяем длину его горизонтального заложения В. При уклоне марша 1:2 длина его заложения, к примеру, определится по формуле

H/L=1/Y

откуда

L=H*Y,

где Y — знаменатель относительной величины принятого уклона марша.
Затем рассчитывается количество ступеней в марше по формуле

Х=L/B+1.

где Х — количество ступеней,
L — длина заложения марша.
Разделив высоту марша на количество ступеней, получим высоту ступени Н.
__________________
BIM&Architecture
Severnik вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 16:37
#5
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Это не лестница а разноуровневый пол.

Для упрощения жизни можно сделать пандус (аргумент про скольжение не выдерживает критики) иил одно уровневый пол с стандартными ступеньками в одном конце (или пл середине). Тогда и у пожарников вопросов не будет.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 08:11
#6
diman_ob_304


 
Регистрация: 06.04.2008
Сообщений: 33
<phrase 1=


Нервничать не надо Я просто не строитель, объяснил со слов заказчика. Всем спасибо, всё понятно!
diman_ob_304 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 08:41
#7
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,171


СП 1.13130.2009 п. 4.3.4
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исклю-
чением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с
числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Максимальная ширина проступи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная высота и минимальная ширина ступенек Sarman Архитектура 55 11.10.2016 23:57
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Какова максимальная ширина проёма в стенах из кирпича поротерм? Стёпка Каменные и армокаменные конструкции 3 02.08.2011 09:36
Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см. А какая ширина для устоев ж.д. мостов? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 05.04.2011 15:00
Какая максимальная ширина такого монолитного участка Brendovich Железобетонные конструкции 3 01.10.2008 14:21